> Запуск асинхронного двигателя с тяжелой нагрузкой
dimap101
сообщение 29.4.2024, 15:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.4.2024
Пользователь №: 429772



Добрый день

решил просить помощи сообщества в ситуации с запуском асинхронного двигателя с тяжелой нагрузкой.

Есть агрегат - дисковая центрифуга (сепаратор), двигатель: асинхронный, 22 кВт, рабочий ток 45А. Щит управления сгорел при пожаре, что в нем было установлено - неизвестно, схем нет. Устройство китайское, неизвестного производителя. В общем как это было "до" никто не знает.
Задача - запусть его в работу.

Первая задача - разогнать электродвигатель. Через ременный привод на нем диск центрифуги, очень тяжелый. Скорость вращения его 5200 об/мин, двигатель 2800 об/мин.

Я настаивал на применении векторного частотного преобразователя. Заказчик настоял на применении недорогого устройства плавного пуска - взяли ONI SBF 30кВт.

Сегодня пробовали запустить. Данный УПП умеет максимум за 30 сек выходить на полное напряжение и включает байпас (встроенный, видимо по факту это просто постоянно открытые тиристоры).

В ходу пуска производили замеры:
- встроенная диагностика показала 450% перегрузки
- токовые клещи показывали 120А на фазе (через 15-20 сек с начала запуска) и продолжал расти

В итоге сработала защита УПП примерно через 20 сек, в первый раз даже не сообщив конкретную причину остановки (ошибка 8 - Другие аварии и ошибки).
Второй пуск пытались делать импульсами по 5 сек - итог перегрев УПП (ошибка 1).

Я остаюсь пока при своем мнении - надо ставить ЧП, причем обязательно векторный, чтобы обеспечивать высокий крутящий момент на низких частотах.
При этом управление нарастанием частоты на ЧП обеспечивается по Modbus с контроллера, и мы можем сделать любое нарастание частоты и должно это быть не 30 сек, а например 10 минут. Но все же хотелось бы услышать мнения со стороны, у меня опыта с такими пусками маловато..

Какие будут мнения ?

Сообщение отредактировал dimap101 - 29.4.2024, 15:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dimap101   Запуск асинхронного двигателя с тяжелой нагрузкой   29.4.2024, 15:39
- - dimap101   дополнение: классический вариант с переключением ...   29.4.2024, 16:01
- - AI 155   Monica Ваш анализ ситуации и предложение использов...   29.4.2024, 17:03
- - nick2   Цитата(dimap101 @ 29.4.2024, 18:01) допол...   29.4.2024, 17:58
- - По самые по...   Цитата(dimap101 @ 29.4.2024, 15:39) ... ....   29.4.2024, 18:25
|- - tiptop   Цитата(По самые по... @ 29.4.2024, 18:25)...   29.4.2024, 21:25
|- - dimap101   Цитата(По самые по... @ 30.4.2024, 1:25) ...   30.4.2024, 2:12
|- - По самые по...   Цитата(dimap101 @ 30.4.2024, 2:12) Пожар ...   30.4.2024, 9:53
||- - dimap101   Цитата(По самые по... @ 30.4.2024, 16:53)...   30.4.2024, 12:52
|- - инж323   Цитата(dimap101 @ 30.4.2024, 2:12) Пожар ...   7.5.2024, 18:13
- - nick2   Тяжелые вентиляторы и пилорамы Запускали именно пе...   29.4.2024, 19:07
- - Pawel   У китайцев скорее всего была схема звезда-треуголь...   30.4.2024, 8:08
|- - tiptop   Цитата(Pawel @ 30.4.2024, 8:08) звезда-тр...   30.4.2024, 8:25
||- - Vano   Цитата(tiptop @ 30.4.2024, 8:25) Для чего...   30.4.2024, 10:42
||- - tiptop   Цитата(Vano @ 30.4.2024, 10:42) пожарный ...   30.4.2024, 11:05
|- - dimap101   Цитата(Pawel @ 30.4.2024, 15:08) делать т...   30.4.2024, 14:38
|- - Se_Sib   Цитата(dimap101 @ 30.4.2024, 18:38) На сч...   1.5.2024, 19:46
- - Pawel   Паузы нужны чтобы не перегреть двигатель на пусков...   30.4.2024, 8:37
- - Pawel   в описаниях пишут, что векторные обеспечивают бОль...   30.4.2024, 15:32
- - nick2   Звезда - треугольник Наше все   30.4.2024, 16:54
|- - dimap101   Цитата(nick2 @ 30.4.2024, 23:54) Звезда -...   2.5.2024, 7:35
|- - Se_Sib   Цитата(dimap101 @ 2.5.2024, 10:35) УПП те...   2.5.2024, 10:15
|- - tiptop   Цитата(Se_Sib @ 2.5.2024, 10:15) Если дви...   2.5.2024, 10:27
|- - Se_Sib   Цитата(tiptop @ 2.5.2024, 13:27) Беспроиг...   2.5.2024, 10:59
- - mr_Frodo64   Для снижения тока в корень из трех раз рекомендуют...   30.4.2024, 18:02
- - По самые по...   Вот заладили все - "звезда- треухольник...   30.4.2024, 18:45
- - tiptop   Цитата(dimap101 @ 29.4.2024, 15:39) Я ост...   30.4.2024, 21:06
- - Pawel   "Для снижения тока в корень из трех раз реком...   1.5.2024, 8:43
|- - tiptop   Цитата(Pawel @ 1.5.2024, 8:43) "Для ...   1.5.2024, 9:42
- - mr_Frodo64   Для тип-топ: Вопрос на вопрос - если мотор в треуг...   1.5.2024, 15:27
- - mr_Frodo64   Однако всё же лично сам считаю, что десять минут -...   1.5.2024, 15:42
|- - Pawel   Цитата(mr_Frodo64 @ 1.5.2024, 17:42) что ...   1.5.2024, 19:05
- - dimap101   Итак продолжим тему - взяли мы Innovert ITD37, под...   7.5.2024, 11:54
|- - and   Цитата(dimap101 @ 7.5.2024, 11:54) ..., в...   8.5.2024, 16:05
|- - SVKan   Цитата(and @ 8.5.2024, 20:05) В настройка...   13.5.2024, 6:03
- - dimap101   Настройки ПЧ сделаны по номиналу двигателя (мощнос...   9.5.2024, 15:33
|- - Se_Sib   Цитата(dimap101 @ 9.5.2024, 19:33) В обще...   10.5.2024, 13:05
- - dimap101   Да, тут я согласен. И 22 квт тоже выдержал бы - у ...   10.5.2024, 15:36
|- - Se_Sib   Цитата(dimap101 @ 10.5.2024, 18:36) Да, т...   10.5.2024, 18:02
- - dimap101   Продолжение темы неожиданно возникло, хотя казалос...   18.6.2024, 16:53
|- - По самые по...   Цитата(dimap101 @ 18.6.2024, 16:53) ... Н...   18.6.2024, 18:04
|- - tiptop   Цитата(dimap101 @ 18.6.2024, 16:53) Тормо...   18.6.2024, 18:50
||- - dimap101   Цитата(tiptop @ 19.6.2024, 1:50) Вам важн...   Вчера, 0:28
|- - Kotlovoy   Цитата(dimap101 @ 18.6.2024, 16:53) Чего ...   18.6.2024, 19:18
- - По самые по...   Вот такой..   18.6.2024, 18:27
- - Pawel   Цитата(По самые по... @ 18.6.2024, 20:04)...   18.6.2024, 18:42
|- - По самые по...   Цитата(Pawel @ 18.6.2024, 18:42) Если суд...   18.6.2024, 18:56
- - tiptop   Цитата(tiptop @ 18.6.2024, 18:50) Вам важ...   Вчера, 7:45
- - and   От фонаря можно выдать предположение, что в процес...   Вчера, 15:21
- - and   Либо настройки ПЧ порыть, чтоб не реагировал на пр...   Вчера, 16:01