> Помощь с ремонтом преобразователя частоты TOSHIBA VFA7 4450P1, Ошибка NOFF
Сергей Валерыч
сообщение 24.1.2024, 20:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.8.2023
Пользователь №: 420386



Добрый день!
Имеется преобразователь частоты TOSHIBA VFA7 45кВт. Очень старый агрегат.
Вылезла ошибка NOFF. По мануалу это пониженное значение напряжения звена постоянного тока. При обследовании установил, что не включается контактор, замыкающий как раз таки цепь звена постоянного тока. А контактор включает реле. По какой причине реле не включается понятия не имею. В плате питания заменил практически все конденсаторы, толку ноль. Кстати, реле, которое включает вентилятор охлаждения тоже перестало включаться.
Если, вдруг, ктото когда то сталкивался с такой проблемой, может черкнёте пару строк.
Вдавесок скину пару фоток платы питания и управления ПЧ.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1702637789878.JPEG ( 218,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  1706022252393.JPEG ( 402,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  1705573373845.JPEG ( 378,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  1706022259713.JPEG ( 185,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сергей Валерыч   Помощь с ремонтом преобразователя частоты TOSHIBA VFA7 4450P1   24.1.2024, 20:43
- - Kotlovoy   Конденсаторы звена постоянного тока заряжаются чер...   24.1.2024, 21:36
- - Pawel   У вас скорее всего неисправен датчик напряжения пи...   25.1.2024, 7:59
- - AI 155   Конденсаторы в dc выпрямителе проверили/поменяли ?   25.1.2024, 8:31
- - Сергей Валерыч   Всем спасибо за быстрые ответы! Вообщем что ус...   25.1.2024, 12:53
|- - Kotlovoy   Цитата(Сергей Валерыч @ 25.1.2024, 12:53)...   25.1.2024, 13:33
|- - AI 155   Цитата(Сергей Валерыч @ 25.1.2024, 14:53)...   26.1.2024, 10:15
|- - По самые по...   Цитата(Сергей Валерыч @ 25.1.2024, 12:53)...   29.1.2024, 13:33
- - AI 155   А что это за резистор, это который ограничивает то...   25.1.2024, 13:09
- - Сергей Валерыч   В общем что я проделал: 1. Добавил параллельно ещ...   25.1.2024, 18:16
|- - Kotlovoy   Цитата(Сергей Валерыч @ 25.1.2024, 18:16)...   25.1.2024, 19:37
- - Сергей Валерыч   Собрал. Вместо разрядного 3 Ома 80 Ватт. Установил...   29.1.2024, 9:24
- - AI 155   Поменяйте конденсаторы и проверьте что будет. Пинц...   29.1.2024, 9:58
- - Сергей Валерыч   Скажите пожалуйста, а как проверять конденсаторы б...   29.1.2024, 12:31
|- - Kotlovoy   Цитата(Сергей Валерыч @ 29.1.2024, 12:31)...   29.1.2024, 12:58
- - Сергей Валерыч   Попытаюсь ответить сразу всем, как я понял эту схе...   29.1.2024, 18:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2024, 16:18