Engineer-tt Регулировка производительности вентилятора 3.12.2014, 15:03 T-rex Регулирование производительности центробежных маши... 3.12.2014, 16:22![]() alem Цитата(T-rex @ 3.12.2014, 16:22) Для... 4.12.2014, 8:03![]() T-rex Цитата(alem @ 4.12.2014, 9:03) В вентиляц... 4.12.2014, 9:40 T-rex Дополню. Система вентиляции должна быть спроектиро... 3.12.2014, 17:03 Engineer-tt Ну вот допустим фактическая рабочая точка определе... 3.12.2014, 17:04 T-rex Для конкретной модели вентилятора с конкретным кол... 3.12.2014, 19:19 Skaramush Зазор в вентиляторе между рабочим колесом и всасыв... 4.12.2014, 10:00![]() T-rex Цитата(Skaramush @ 4.12.2014, 10:00) Зазо... 4.12.2014, 11:38 Skaramush Нет, так как на, к примеру, вентиляторах двусторон... 4.12.2014, 12:11![]() Timohovandrey Цитата(Skaramush @ 4.12.2014, 13:11) Нет,... 13.1.2015, 14:16 Skaramush А какая связь между наличием направляющего аппарат... 13.1.2015, 14:19