> противопожарный водопровод на АГЗС из полипропилена, Можно или нет?
Елена_НВК
сообщение 5.12.2006, 13:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 5.12.2006
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042



Привет всем!
Помогите пожалуйста! :wacko:

Я сейчас проектирую водопровод на газовой заправке.
В СНиПе написано, что такие заправки должны быть обеспечены кольцевым противопожарным водопроводом высокого давления. Я подключаюсь в водоканалу, у которого давление 0,4 МПа, а мне (по рекомендациям) нужно 0,7МПа. Насосную ставить некуда. Ставлю два гидранта на расстоянии 70 метров от технологии. Закопала 8 резервуаров по 25 кубов (как бы компенсация высокого давления)
Водопровод я тяну за 150 метров от заправки. Закольцовывать не хотят, говорят - дорого, но настраивают на полипропилене. Можно ли на газовой заправке использовать для наружного противопожарного водопровода полипропилен???? Или обязательно черную сталь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Елена_НВК   противопожарный водопровод на АГЗС из полипропилена   5.12.2006, 13:39
- - andrey R   Цитата(Елена_НВК @ Dec 5 2006, 13:39 )подключ...   5.12.2006, 13:44
- - Елена_НВК   Цитата(andrey R @ Dec 5 2006, 13:44 )А эта пр...   5.12.2006, 13:52
- - andrey R   На счёт пластика на газовых АЗС я не знаю. Нужно с...   5.12.2006, 14:01
- - Елена_НВК   ладно, придется докаывать начальству, что полипроп...   5.12.2006, 14:04
- - andrey R   Я б не стал класть ПП. Даже, если по нормам можно....   5.12.2006, 14:27
- - Елена_НВК   Это чугун, да?   5.12.2006, 15:42
- - andrey R   Ну да. Только не серый, а ковкий. Высокопрочный чу...   5.12.2006, 15:48
- - Елена_НВК   Спасибочки, а я и не знала....   5.12.2006, 15:50
- - andrey R   RE: противопожарный водопровод на АГЗС из полипропилена   5.12.2006, 16:00
- - Елена_НВК   А еще можно вопросик? Если вести в одной траншее и...   6.12.2006, 8:27
- - andrey R   СНиП рулит и здесь. В одной траншее - триста. По в...   6.12.2006, 11:08
- - Елена_НВК   А если один из полипропилена (питьевой), а другой ...   7.12.2006, 16:10
- - andrey R   Не знаю, как у Вас, а в Москве со стальными трубам...   7.12.2006, 16:12
- - Елена_НВК   Ну.. не знаю... мало-ли   7.12.2006, 16:19
- - andrey R   Я бы всё же из одного какого материала делал. Ка...   7.12.2006, 16:43
- - Елена_НВК   Ну... противопожарный стальной, т.к. на него ставя...   8.12.2006, 8:18
- - Елена_НВК   Начальство сказало оба водопровода делать из полип...   13.12.2006, 13:53
- - andrey R   ЦитатаЕсли что-то будет не так, то я смогу на них ...   13.12.2006, 14:02
- - Елена_НВК   Спасибо, успокоили...   13.12.2006, 15:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 18:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных