Регулировка 3-ходового клапана |
|
|
|
8.12.2014, 14:06
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.12.2014
Пользователь №: 253389

|
Всем доброго времени суток. Помогите в настройке 3-ходового клапана. Оборудование КОРФ. Клапан ESBE ARA 659. При нахождении приточки в режиме ожидания (питание на блок управления подано, но сама установка не включена и вентилятор не работает) положение 3-ходового "закрыт", т.е. перекрыт проток телоносителя по большому кругу от котла к теплообменнику. Соответственно, вода в калорифере не греется т.к. нет циркуляции. Привключении вентиляторов клапан начинает медленно открываться, но т.к. воздух подаётся сразу, а калорифер не успевает даже нагреться, угоза заморозки сразу. Я так понимаю, что з-ходовой по умолчанию должен быть всегда открыт для постоянной циркуляции теплоносителя и нахождения калорифера в прогретом состоянии. А при достижении необходимой темп. прикрываться или полностью закрываться. Как правильно выставить з=ходовой? Т. к. изначально он в закрытом состоянии.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Alex__7319 Регулировка 3-ходового клапана 8.12.2014, 14:06 v-david Во-первых, неправильный алгоритм включения установ... 8.12.2014, 16:53 Alex__7319 В том то и дело, что нет задержки по запуску венти... 8.12.2014, 17:05 v-david Цитата(Alex__7319 @ 8.12.2014, 17:05) В т... 8.12.2014, 22:28 coverart Сдается мне что v-david так или иначе освоил искус... 8.12.2014, 23:47 Alex__7319 Контроллер Siemens RLU 220 9.12.2014, 10:39 Kagamine Len Цитата(Alex__7319 @ 8.12.2014, 15:06) Все... 9.12.2014, 12:23 ssn если нет програмной задержки на запуск, поставьте ... 9.12.2014, 12:53 LordN И ни одного ответа...
Правильного. Всмысле...
Пра... 9.12.2014, 16:12 G_Ivan Цитата(LordN @ 9.12.2014, 16:12) И ни одн... 9.12.2014, 16:50 coverart Цитата(G_Ivan @ 9.12.2014, 18:50) Тогда у... 9.12.2014, 17:44 v-david Покровские ворота: резать к чертовой матери! Ж... 9.12.2014, 17:15 Kagamine Len Цитата(v-david @ 9.12.2014, 18:15) П... 9.12.2014, 20:19 LordN Цитата(v-david @ 9.12.2014, 20:15) П... 9.12.2014, 20:31 LordN +1
"лечил" втс пихселем. и ничего друго... 9.12.2014, 17:52 Kagamine Len В принципе можно сделать дополнительную коробочку,... 9.12.2014, 20:47 v-david Цитата(Kagamine Len @ 9.12.2014, 20:19) П... 10.12.2014, 0:44 Kagamine Len Цитата(v-david @ 10.12.2014, 0:44) В... 10.12.2014, 1:36 azar Тупо пользуются тем, что залито в пиксель производ... 10.12.2014, 1:28 v-david ничего не понял. Вы говорите о контроллере, которы... 10.12.2014, 3:23 Kagamine Len Цитата(v-david @ 10.12.2014, 3:23)
... 10.12.2014, 10:37 kdu моё ИМХО - из всех ответов самые дельны дал v-davi... 10.12.2014, 6:46 G_Ivan Очень познавательно, всем спасибо. Сделал себе пом... 10.12.2014, 10:51 Kagamine Len Цитата(G_Ivan @ 10.12.2014, 10:51)
Конкр... 10.12.2014, 11:00 G_Ivan Цитата(Kagamine Len @ 10.12.2014, 11:00) ... 10.12.2014, 11:18 Kagamine Len Цитата(G_Ivan @ 10.12.2014, 11:18) Есть в... 10.12.2014, 11:33 G_Ivan Цитата(Kagamine Len @ 10.12.2014, 11:33) ... 10.12.2014, 11:44 Kagamine Len Цитата(G_Ivan @ 10.12.2014, 12:44) Да, по... 10.12.2014, 16:17  polyakov.mo Цитата(Kagamine Len @ 10.12.2014, 16:17) ... 10.12.2014, 18:31   Kagamine Len Цитата(polyakov.mo @ 10.12.2014, 19:31) Т... 10.12.2014, 19:10 LordN вы ошибаетесь, все наоборот. мертвая зона, дидзона... 10.12.2014, 19:14 Kagamine Len эта мертвая зона мне известна лет так 15 или около... 10.12.2014, 19:25 bashka Я не знаю что у Вас в настройках контроллера, но т... 11.12.2014, 5:05 v-david Тему трехходовых в узлах первого подогрева обсужда... 11.12.2014, 10:05 G_Ivan Цитата(Kagamine Len @ 10.12.2014, 19:10) ... 11.12.2014, 10:27 Kagamine Len Цитата(G_Ivan @ 11.12.2014, 11:27)
Я дел... 11.12.2014, 12:54
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|