Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Общеобменная вентиляция офисного помещения, Вытяжная вентиляция
vectorization
сообщение 10.12.2014, 21:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.12.2014
Пользователь №: 253725



Добрый день уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста, как правильно спроектировать систему вытяжной вентиляции офисного помещения. Условия следующие: 1. площадь помещения порядка 270 кв.м. 2. помещение находиться на первом этаже многоэтажного жилого дома. Вопрос заключается в следующем, можно ли использовать существующие вытяжные каналы. Согласно существующих норм допускается объединять офисные и жилые помещения, если площадь офисного помещения не более 200 кв.м. Следовательно, если выброс воздуха организовать на фасаде здания (с соблюдением определенных условий), то остается вопрос, как правильно организовать выброс воздуха из сан.узлов офисного помещения (его то на фасад не выведешь).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vectorization   Общеобменная вентиляция офисного помещения   10.12.2014, 21:02
- - Skaramush   А приточную вентиляцию как организовывать собирает...   10.12.2014, 22:00
- - vectorization   Приточная вентиляция с фасада здания (предусмотрен...   11.12.2014, 8:12
- - Skaramush   Дырки в наружной стене?   11.12.2014, 8:17
- - vectorization   Да, с приточной вентиляцией вопросов нет, а вот мо...   11.12.2014, 8:47
- - Skaramush   Существующие каналы означают, что в помещении с/у ...   11.12.2014, 9:08
- - vectorization   Существующие каналы, это означает, что в помещении...   11.12.2014, 10:02
- - Skaramush   Ничего не ясно. Что разрешает ДБН в связи с площад...   11.12.2014, 10:12
- - vectorization   Сейчас скину пункт ДБН   11.12.2014, 10:25
- - vectorization   Вообщем, ДБН В.2.5-67 2013 пункт 7.2.8. там говори...   11.12.2014, 11:02
- - Skaramush   Так вы использовать отдельные существующие шахты х...   11.12.2014, 11:14
- - vectorization   Шахты общие   11.12.2014, 11:24
- - Skaramush   Так. Бегаем по кругу. Пробуем выскочить из него. ...   11.12.2014, 11:53
- - vectorization   Ясно. А если использовать шахты только для сан.узл...   11.12.2014, 12:02
- - ИОВ   Ув. vectorization, Вы вообще не на тот пункт ДБН с...   11.12.2014, 12:26


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 11:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных