Ev9eniy
сообщение 18.12.2014, 12:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.8.2012
Из: Губкин
Пользователь №: 161432



Есть вытяжная система от вытяжных шкафов. Работает только один из шкафов, или тот или тот. Проектируемая скорость в рабочем проеме вытяжного шкафа расположенного в химзале 1 м/с, но по факту 0,6 м/с. В аэродинамическом расчете вроде учел все местные сопротивления. Где может быть ошибка?
Р.S. КМС вытяжного шкафа я не учел. может быть из за этого?

Сообщение отредактировал Ev9eniy - 18.12.2014, 12:55
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  caa620_630_4t.gif ( 18,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122
Прикрепленный файл  ________.dwg ( 392,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
Прикрепленный файл  _______________________.xls ( 40,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ev9eniy   Система вытяжной вентиляции   18.12.2014, 12:52
- - Skaramush   То есть, у Вас есть неучтёное сопротивление в сети...   18.12.2014, 12:57
- - Ev9eniy   ДА, вы верно поняли.   18.12.2014, 12:58
- - KVD   Если смотреть быстро. У вас на 1 участке сопротивл...   18.12.2014, 13:18
- - Ev9eniy   На схеме Вот мне интересно, выход свободный возду...   18.12.2014, 16:18
- - KVD   Если ничем не закрыт 1,0 "свободный выход для...   18.12.2014, 16:31
|- - Ev9eniy   Цитата(KVD @ 18.12.2014, 16:31) Если ниче...   18.12.2014, 16:37
- - KVD   1 участке сопротивление 0,8, а должно быть 2*0,35 ...   18.12.2014, 16:59
|- - Ev9eniy   Цитата(KVD @ 18.12.2014, 16:59) 1 участке...   19.12.2014, 8:22
|- - KVD   Цитата(Ev9eniy @ 19.12.2014, 8:22) Вопрос...   19.12.2014, 9:47
|- - Ev9eniy   Цитата(KVD @ 19.12.2014, 9:47) Потому , ч...   19.12.2014, 9:59
|- - KVD   Цитата(Ev9eniy @ 19.12.2014, 9:59) можно ...   19.12.2014, 10:04
|- - Ev9eniy   Цитата(KVD @ 19.12.2014, 10:04) Ну это же...   19.12.2014, 10:14
- - Татьяна Удальцова   В расчете множество неучтенного. Вот наспех прикин...   18.12.2014, 20:15
- - ssn   ух ты какая программа красивая. а что это? не дади...   18.12.2014, 20:54
- - Татьяна Удальцова   Да надо не в мелочных КМС ковыряться, хотя и они в...   19.12.2014, 12:26
|- - Ev9eniy   Цитата(Татьяна Удальцова @ 19.12.2014, 12...   19.12.2014, 13:01
- - azar   Замеры по сети и на вентиляторе делали? Каковы ре...   19.12.2014, 15:18
- - azar   И кто нибудь подскажет, зачем на оконечном участке...   19.12.2014, 15:41
|- - Ev9eniy   Цитата(azar @ 19.12.2014, 15:41) И кто ни...   22.12.2014, 8:05
|- - azar   Цитата(Ev9eniy @ 22.12.2014, 9:05) соверш...   22.12.2014, 10:54
|- - zaharov63   Цитата(azar @ 22.12.2014, 11:54) 14,3м/с ...   22.12.2014, 12:19
- - Татьяна Удальцова   ЦитатаТогда что значит увязывать три вшивых ответв...   19.12.2014, 17:01
- - azar   Да любой диаметр, хоть без него - голову то надо в...   22.12.2014, 13:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 16:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных