> Выбор системы кондиционирования., Одноконтурная/двуконтурная, вода или пропиленгликоль.
vedagon
сообщение 18.12.2014, 20:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.12.2014
Пользователь №: 254604



Вечер добрый!
Являюсь представителем монтажной организации.
Заказчик предоставил проект двуконтурной системы кондиционирования 20-ти этажного жилого дома с двухуровневой подземной автостоянкой.
Внешний контур на чиллерах, гоняет этиленгликоль и через теплообменник передаёт холод на внутренний водяной контур для запитки фанкойлов в МОП и в квартиры (в квартиры подаётся только ввод трубы с краном, далее жильцы устанавливают системы самостоятельно).
Заказчику кто то напел, что данная система устарела и что лучше перейти на одноконтурную с водой или пропиленгликолем.
Чиллеры и фанкойлы уже закуплены.
Переход на одноконтурную систему с водой предполагает отсутствие чиллеров в системе и закупку нового дорогостоящего оборудования для охлаждения воды (не помню названия, ящик полтора на два метра с внешним конденсатором).
Переход на одноконтурную систему с гликолевым теплоносителем предполагает замену этиленгликоля на пропиленгликоль, так же исключает из системы теплообменник и пару насосов (экономия тысяч 400 руб). Но возрастает проблемность при смене воды на гликоль в жилой зоне и все остальное, что с этим связано.
Заказчик просит предметно указать плюсы и минусы всех трёх систем в письменном виде для принятия решения.
Прошу совета, как ему всё это получше преподнести печатными выражениями.
Готов в меру своей компетенции ответить на вопросы.
Хелп, товарищи!
helpsmilie.gif

С Ув...

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________.pdf ( 229,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vedagon   Выбор системы кондиционирования.   18.12.2014, 20:19
- - v-david   Пусть автор новой идеи ответит, где будут размещен...   18.12.2014, 22:07
- - vedagon   Цитата(v-david @ 18.12.2014, 23:07) ...   19.12.2014, 0:58
- - azamet   Насосы однозначно надо пересчитывать. Стоит обрати...   19.12.2014, 5:36
- - v-david   Это чилеры внутренней установки или нечто супер-пу...   19.12.2014, 7:13
|- - vedagon   Цитата(v-david @ 19.12.2014, 8:13) Э...   20.12.2014, 5:13
|- - vedagon   Цитата(v-david @ 19.12.2014, 8:13) Э...   20.12.2014, 5:30
- - Vik   Есть проект. За его качество отвечает проектная ор...   19.12.2014, 9:21
- - vedagon   Покритикуйте по изменению существующей: Для оптим...   21.12.2014, 17:18
- - v-david   Уважаемый "представитель монтажной организац...   21.12.2014, 18:24
- - Wiz   ЦитатаЧиллеры и фанкойлы уже закуплены. Переход н...   22.12.2014, 0:51
- - SSA   Ув. "представитель монтажной организации...   22.12.2014, 9:22
- - vedagon   К проектировщикам отношусь уважительно. С рядом ГА...   22.12.2014, 14:20
- - Skaramush   Вот мы тему и прикроем. Во, так сказать, избежание...   22.12.2014, 14:27


Тема закрытаОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 11:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных