> СП5.13130.2009_Приложение В_пп.В3.2., Тема для обсуждения.
FFS
сообщение 19.12.2014, 14:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 4.6.2014
Пользователь №: 235744



Господа вопрос по теории, касательно гидравлического расчета АУПТ:

В соответствии с п.В3.2. гидравлический расчет АУПТ должен производить из двух условий:

1. Фактический расход установки должен быть больше или равен минимально допустимого расхода в соответствии с требваниями табл. 5.1-5.3 того же СП.

2. И количество одновременно действующих оросителей создающий данный фактический расход (с учетом конфигурации принятой площади орошения) определяется по формуле:

N=S/(L*L)

S - минимальная защищаемая площадь.
L - шаг между оросителями.

Допустим имеем автостоянку: расход не менее 30 л/сек; интенсивность не менее 0,12; шаг между оросителями принимаем 3х4 метра.

То есть количество одновременно действующих оросителей должно быть:

N= 120 /(3*4)=10 шт.

Выбираем оросители Спецавтоматика К115.

Действительно площадь орошаемая 10ти оросителей примерно 120 кв.м. И если разделить общий расход 10 оросителей на площадь, получим требуемую интенсивность.

НО!

Расход 10 оросителей примерно 22-25 л/сек, что меньше требуемых 30 л/сек. Следовательно необходимо в расчет включить еще пару оросителей.

Вопрос: Правильно ли я введу расуждения? И можно ли эти 2 дополнительных оросителя включить в число оросителей устанавливаемых под воздуховодом, препятствующему орошению 10 основных оросителей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- FFS   СП5.13130.2009_Приложение В_пп.В3.2.   19.12.2014, 14:43
- - BTS   Цитата(FFS @ 19.12.2014, 14:43) Господа в...   19.12.2014, 18:24
- - FFS   Вообще хотел уточнить тот факт, что нормативные 12...   22.12.2014, 8:25
|- - BTS   Цитата(FFS @ 22.12.2014, 8:25) Вообще хот...   22.12.2014, 14:19
- - FFS   А сылочку на зарубежные нормы можно? И еще вопрос...   22.12.2014, 14:38
- - BTS   В NFPA-13 соотношение сторон прямоугольника не мен...   22.12.2014, 16:15
- - FFS   Вот смотрю, что учебник Мешмана, что NFPA13, что С...   22.12.2014, 16:38
|- - BTS   Цитата(FFS @ 22.12.2014, 16:38) Вот смотр...   22.12.2014, 16:47
- - FFS   Ну так все логично получается... И защита минималь...   22.12.2014, 18:04
- - FFS   А если мы берем шаг например меньше, чем максималь...   22.12.2014, 18:46
|- - BTS   Цитата(FFS @ 22.12.2014, 18:46) А если мы...   23.12.2014, 11:56
- - FFS   Нам для дискуссии еще третьего мнения не хватает.....   22.12.2014, 19:03
- - Sindarkon   Вы с картинками давайте, а то на пальцах неинтерес...   23.12.2014, 8:23
- - FFS   По поводу чертежей, чуть позже суммирую сказанное ...   23.12.2014, 14:19


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 13:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных