> Топливоподача для котельной, Система не работает
Чупа-Чупс
сообщение 24.12.2014, 11:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 4.5.2008
Пользователь №: 18352



Добрый день коллеги!

Я запроектировал систему топливоподачи для котельной на технологические нужды.
Опыта проектирования систем топливоподачи нет.
Наладчики уже неделю мучаются не могут пустить.
Подскажите нет ли каких проектных ошибок.
Проект прилагается.
Расстояние от горловины ближайшего бака до горелки (в одну сторону) - 12 м (с учетом перепада высот).

Заранее спасибо.

Алексей.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.pdf ( 35,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 405,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 29,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Чупа-Чупс   Топливоподача для котельной   24.12.2014, 11:30
- - timofeyprof   вид топлива, паспортные данные по давлению перед г...   24.12.2014, 12:13
- - phisik   Внимательно изучите паспорт на горелку и посмотрит...   24.12.2014, 12:19
- - Чупа-Чупс   Схема без промежуточной емкости. Насос само собой ...   24.12.2014, 14:23
- - timofeyprof   есть ли обратный клапан на подающем трубопроводе в...   24.12.2014, 15:00
- - phisik   Непонятно, что у вас не так... Если сможете расска...   24.12.2014, 15:55
- - timmy   согласен. Без описания неполадки не получится зада...   24.12.2014, 16:38
- - Чупа-Чупс   Систему каждый раз заполняют вручную через кран в ...   24.12.2014, 17:10
|- - Twonk   Цитата(Чупа-Чупс @ 24.12.2014, 19:10...   24.12.2014, 20:35
- - LUCHNICK   Запуск подобных систем всегда не так проста. Вы не...   24.12.2014, 22:20
- - Чупа-Чупс   Происходит вот что: заполняют трубопровод в ручну...   25.12.2014, 9:04
- - timmy   ну как вариант. Топливо само по себе вверх не теке...   25.12.2014, 12:30
|- - tiptop   Цитата(timmy @ 25.12.2014, 12:30) Самовса...   25.12.2014, 13:23
- - timmy   А разве нет?   25.12.2014, 17:12
- - tiptop   Цитата(timmy @ 25.12.2014, 17:12) А разве...   25.12.2014, 18:46
- - tiptop   Хотя, может быть, и не такой же...   25.12.2014, 22:13
- - timmy   Ну обвязка по проекту отличается от того, что реко...   26.12.2014, 2:01
- - T-rex   Если есть азот на производстве, то можно емкость с...   26.12.2014, 11:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 11:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных