насос на линии циркуляции ГВС |
|
|
|
25.12.2014, 22:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
на линии циркуляции ГВС перед емкостным теплообменником стоит насос UPS-25-40, условный проход на "всасе" 25 мм. Реально к этому патрубку подходит труба ПП 20 мм, т.е условный рроход где то 12-13 мм. Как влияет эта ситуация на производительность насоса, куда убежит его рабочая характеристика? Сейчас dТ между прямой (выход с ГВС) и линией циркуляции 30 С, вместо 10-15 С. Если заменить трубу с 20 мм на 32 мм приведет ли это значительному уменьшение dТ и повышению производительности? Понимаю, что вопрос несколько риторический, но все же...
Сообщение отредактировал Евгений Буш - 25.12.2014, 22:25
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Евгений Буш насос на линии циркуляции ГВС 25.12.2014, 22:23 Бойко Цитата(Евгений Буш @ 25.12.2014, 22:23) н... 25.12.2014, 23:14 HeatServ Цитата(Евгений Буш @ 25.12.2014, 22:23) н... 25.12.2014, 23:23 ЁЖик Ставите 25-60 и сравниваете результаты. Выводы тол... 25.12.2014, 23:52 Евгений Буш ЦитатаЧем Вы измеряли температуру циркуляции? Терм... 26.12.2014, 0:38 HeatServ Цитата(Евгений Буш @ 26.12.2014, 0:38) Фи... 26.12.2014, 0:46 Бойко Цитата(Евгений Буш @ 26.12.2014, 0:38) Дв... 26.12.2014, 13:39 ЁЖик Цитата(Евгений Буш @ 26.12.2014, 1:38) Ды... 26.12.2014, 0:51 Евгений Буш ЦитатаОтсекновение яиц хорошо работает в подобном ... 26.12.2014, 1:20 HeatServ Цитата(Евгений Буш @ 26.12.2014, 1:20) Ши... 26.12.2014, 1:24 Shiling Увеличение диаметра в любом случае увеличит расход... 26.12.2014, 8:30 Евгений Буш А может ли критерием загрузки насоса быть ток в об... 26.12.2014, 13:20 ЁЖик Да поменяйте насос! На больший или на меьший... 26.12.2014, 13:33 ЁЖик Цитата(Бойко @ 26.12.2014, 14:39) Я не зн... 26.12.2014, 13:40 Евгений Буш Бойко
ЦитатаЯ не знаю Вашей квалификации, но измер... 26.12.2014, 20:05 HeatServ Расходомера там нет, как я понял. Я же правильно п... 26.12.2014, 20:22 Евгений Буш Расходомера нет, на линии циркуляции 35-40 С, на в... 26.12.2014, 20:42 varlemond Заменить насос подачи бойлера с 25-40 на UPS 25-80... 26.12.2014, 20:45 HeatServ Цитата(varlemond @ 26.12.2014, 20:45) Зам... 26.12.2014, 20:51 varlemond Конечно, я не сексопатолог, но думал что как-нибуд... 26.12.2014, 20:57 HeatServ Цитата(varlemond @ 26.12.2014, 20:57) Кон... 26.12.2014, 21:02 varlemond Возможно, я не правильно излагаюсь... Не тепловые ... 26.12.2014, 21:11 HeatServ Цитата(varlemond @ 26.12.2014, 21:11) Воз... 26.12.2014, 21:25 varlemond Зачем на рециркуляционный насос ГВС для гидравличе... 26.12.2014, 21:43 Евгений Буш С тем что трубу к насосу надо менять на 32 мм тепе... 26.12.2014, 23:07 varlemond Если бойлер на 500л и вход воды от котла (теплоге... 27.12.2014, 0:28 varlemond Согласно каталогу выход у бойлера на теплообенник ... 27.12.2014, 0:58 Евгений Буш ЦитатаВозьми расход теплоносителя через теплообмен... 27.12.2014, 17:46 ЁЖик Цитата(Евгений Буш @ 26.12.2014, 20:05) Б... 27.12.2014, 18:02 испытатель Чота с 20-30% процентов от нагрузки ГВС на рецирку... 28.12.2014, 14:45 HeatServ Цитата(испытатель @ 28.12.2014, 14:45) Чо... 28.12.2014, 15:46 испытатель Чота многовато. При средней мощности полотенцесуши... 28.12.2014, 18:06 HeatServ Цитата(испытатель @ 28.12.2014, 18:06) Чо... 29.12.2014, 9:38 Евгений Буш это торговый центр (центрик) полотенец нет.
Тогда ... 28.12.2014, 21:35 испытатель Вы за что боретесь? Если рециркуляция идет без зас... 29.12.2014, 9:30 Насосник Насосы UPS не предназначены для рециркуляции ГВС. 29.12.2014, 9:59 HeatServ Цитата(Насосник @ 29.12.2014, 9:59) Насос... 29.12.2014, 16:56 испытатель Насосы д.б. бронзовой серии. 29.12.2014, 16:56 HeatServ А если не бронзовой, то циркуляции не будет? В смы... 29.12.2014, 16:57 A.R. Цитата(HeatServ @ 29.12.2014, 15:57) ... ... 30.12.2014, 9:44 Насосник 1. Эти насосы предназначены для воды с низким сод... 30.12.2014, 10:44 HeatServ Цитата(Насосник @ 30.12.2014, 10:44) 1. Э... 30.12.2014, 10:58 испытатель Цитата(Насосник @ 30.12.2014, 7:44) Для р... 30.12.2014, 16:40 Евгений Буш ЦитатаВы за что боретесь? Если рециркуляция идет б... 30.12.2014, 22:58 Насосник Цитата(испытатель @ 30.12.2014, 19:40) Да... 31.12.2014, 8:52 испытатель Ла-ла-ла неплохо бы подтверждать конкретными модел... 31.12.2014, 19:20 Евгений Буш Вообще то не совсем понятна физикохимия отложений ... 31.12.2014, 19:59 Насосник Цитата(испытатель @ 31.12.2014, 22:20) Ла... 12.1.2015, 9:35 Лыткин Выпадение солей жёсткости происходит при т-ре 60 -... 12.1.2015, 11:45 Насосник Цитата(Лыткин @ 12.1.2015, 14:45) Выпаден... 12.1.2015, 12:47 Евгений Буш С влиянием температурного фактора на выпадение со... 12.1.2015, 22:46 Лыткин Цитата(Евгений Буш @ 12.1.2015, 23:46) С ... 13.1.2015, 8:45 PPeterr Добрый день.
Не могу найти информацию по рабочей о... 26.10.2015, 11:19 HeatServ Цитата(PPeterr @ 26.10.2015, 11:19) Добры... 26.10.2015, 11:57 Лыткин Линии 1;2;3 обозначают зависимость давления воды в... 26.10.2015, 11:47 PPeterr Лыткин, спасибо. Я Вас понял (прикрепил рисунок то... 26.10.2015, 12:00 Лыткин Цитата(PPeterr @ 26.10.2015, 12:00) Лытки... 26.10.2015, 14:36 PPeterr Добрый день.
Может кому-то будет интересно. Провод... 28.10.2015, 8:21 Лыткин Чем более пологая характеристика сети, при том же ... 28.10.2015, 8:41 eklmneka Добрый день, прошу дать совет.
Есть крышная котель... 4.11.2019, 17:33 tiptop Цитата(eklmneka @ 4.11.2019, 17:33) цирку... 4.11.2019, 17:58 eklmneka Цитата(tiptop @ 4.11.2019, 17:58) Маномет... 4.11.2019, 18:05 tiptop Цитата(eklmneka @ 4.11.2019, 18:05) Один ... 4.11.2019, 18:15 Машинист Вкрутить манометр в напор насоса и закрыть кран на... 4.11.2019, 22:09