Евгений Буш
сообщение 25.12.2014, 22:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



на линии циркуляции ГВС перед емкостным теплообменником стоит насос UPS-25-40, условный проход на "всасе" 25 мм.
Реально к этому патрубку подходит труба ПП 20 мм, т.е условный рроход где то 12-13 мм. Как влияет эта ситуация
на производительность насоса, куда убежит его рабочая характеристика?
Сейчас dТ между прямой (выход с ГВС) и линией циркуляции 30 С, вместо 10-15 С. Если заменить трубу с 20 мм на 32 мм приведет ли это
значительному уменьшение dТ и повышению производительности?
Понимаю, что вопрос несколько риторический, но все же...

Сообщение отредактировал Евгений Буш - 25.12.2014, 22:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Евгений Буш   насос на линии циркуляции ГВС   25.12.2014, 22:23
- - Бойко   Цитата(Евгений Буш @ 25.12.2014, 22:23) н...   25.12.2014, 23:14
- - HeatServ   Цитата(Евгений Буш @ 25.12.2014, 22:23) н...   25.12.2014, 23:23
- - ЁЖик   Ставите 25-60 и сравниваете результаты. Выводы тол...   25.12.2014, 23:52
- - Евгений Буш   ЦитатаЧем Вы измеряли температуру циркуляции? Терм...   26.12.2014, 0:38
|- - HeatServ   Цитата(Евгений Буш @ 26.12.2014, 0:38) Фи...   26.12.2014, 0:46
|- - Бойко   Цитата(Евгений Буш @ 26.12.2014, 0:38) Дв...   26.12.2014, 13:39
- - ЁЖик   Цитата(Евгений Буш @ 26.12.2014, 1:38) Ды...   26.12.2014, 0:51
- - Евгений Буш   ЦитатаОтсекновение яиц хорошо работает в подобном ...   26.12.2014, 1:20
|- - HeatServ   Цитата(Евгений Буш @ 26.12.2014, 1:20) Ши...   26.12.2014, 1:24
- - Shiling   Увеличение диаметра в любом случае увеличит расход...   26.12.2014, 8:30
- - Евгений Буш   А может ли критерием загрузки насоса быть ток в об...   26.12.2014, 13:20
- - ЁЖик   Да поменяйте насос! На больший или на меьший...   26.12.2014, 13:33
- - ЁЖик   Цитата(Бойко @ 26.12.2014, 14:39) Я не зн...   26.12.2014, 13:40
- - Евгений Буш   Бойко ЦитатаЯ не знаю Вашей квалификации, но измер...   26.12.2014, 20:05
- - HeatServ   Расходомера там нет, как я понял. Я же правильно п...   26.12.2014, 20:22
- - Евгений Буш   Расходомера нет, на линии циркуляции 35-40 С, на в...   26.12.2014, 20:42
- - varlemond   Заменить насос подачи бойлера с 25-40 на UPS 25-80...   26.12.2014, 20:45
|- - HeatServ   Цитата(varlemond @ 26.12.2014, 20:45) Зам...   26.12.2014, 20:51
- - varlemond   Конечно, я не сексопатолог, но думал что как-нибуд...   26.12.2014, 20:57
|- - HeatServ   Цитата(varlemond @ 26.12.2014, 20:57) Кон...   26.12.2014, 21:02
- - varlemond   Возможно, я не правильно излагаюсь... Не тепловые ...   26.12.2014, 21:11
|- - HeatServ   Цитата(varlemond @ 26.12.2014, 21:11) Воз...   26.12.2014, 21:25
- - varlemond   Зачем на рециркуляционный насос ГВС для гидравличе...   26.12.2014, 21:43
- - Евгений Буш   С тем что трубу к насосу надо менять на 32 мм тепе...   26.12.2014, 23:07
- - varlemond   Если бойлер на 500л и вход воды от котла (теплоге...   27.12.2014, 0:28
- - varlemond   Согласно каталогу выход у бойлера на теплообенник ...   27.12.2014, 0:58
- - Евгений Буш   ЦитатаВозьми расход теплоносителя через теплообмен...   27.12.2014, 17:46
- - ЁЖик   Цитата(Евгений Буш @ 26.12.2014, 20:05) Б...   27.12.2014, 18:02
- - испытатель   Чота с 20-30% процентов от нагрузки ГВС на рецирку...   28.12.2014, 14:45
|- - HeatServ   Цитата(испытатель @ 28.12.2014, 14:45) Чо...   28.12.2014, 15:46
- - испытатель   Чота многовато. При средней мощности полотенцесуши...   28.12.2014, 18:06
|- - HeatServ   Цитата(испытатель @ 28.12.2014, 18:06) Чо...   29.12.2014, 9:38
- - Евгений Буш   это торговый центр (центрик) полотенец нет. Тогда ...   28.12.2014, 21:35
- - испытатель   Вы за что боретесь? Если рециркуляция идет без зас...   29.12.2014, 9:30
- - Насосник   Насосы UPS не предназначены для рециркуляции ГВС.   29.12.2014, 9:59
|- - HeatServ   Цитата(Насосник @ 29.12.2014, 9:59) Насос...   29.12.2014, 16:56
- - испытатель   Насосы д.б. бронзовой серии.   29.12.2014, 16:56
- - HeatServ   А если не бронзовой, то циркуляции не будет? В смы...   29.12.2014, 16:57
|- - A.R.   Цитата(HeatServ @ 29.12.2014, 15:57) ... ...   30.12.2014, 9:44
- - Насосник   1. Эти насосы предназначены для воды с низким сод...   30.12.2014, 10:44
|- - HeatServ   Цитата(Насосник @ 30.12.2014, 10:44) 1. Э...   30.12.2014, 10:58
- - испытатель   Цитата(Насосник @ 30.12.2014, 7:44) Для р...   30.12.2014, 16:40
- - Евгений Буш   ЦитатаВы за что боретесь? Если рециркуляция идет б...   30.12.2014, 22:58
- - Насосник   Цитата(испытатель @ 30.12.2014, 19:40) Да...   31.12.2014, 8:52
- - испытатель   Ла-ла-ла неплохо бы подтверждать конкретными модел...   31.12.2014, 19:20
- - Евгений Буш   Вообще то не совсем понятна физикохимия отложений ...   31.12.2014, 19:59
- - Насосник   Цитата(испытатель @ 31.12.2014, 22:20) Ла...   12.1.2015, 9:35
- - Лыткин   Выпадение солей жёсткости происходит при т-ре 60 -...   12.1.2015, 11:45
- - Насосник   Цитата(Лыткин @ 12.1.2015, 14:45) Выпаден...   12.1.2015, 12:47
- - Евгений Буш   С влиянием температурного фактора на выпадение со...   12.1.2015, 22:46
|- - Лыткин   Цитата(Евгений Буш @ 12.1.2015, 23:46) С ...   13.1.2015, 8:45
- - PPeterr   Добрый день. Не могу найти информацию по рабочей о...   26.10.2015, 11:19
|- - HeatServ   Цитата(PPeterr @ 26.10.2015, 11:19) Добры...   26.10.2015, 11:57
- - Лыткин   Линии 1;2;3 обозначают зависимость давления воды в...   26.10.2015, 11:47
- - PPeterr   Лыткин, спасибо. Я Вас понял (прикрепил рисунок то...   26.10.2015, 12:00
|- - Лыткин   Цитата(PPeterr @ 26.10.2015, 12:00) Лытки...   26.10.2015, 14:36
- - PPeterr   Добрый день. Может кому-то будет интересно. Провод...   28.10.2015, 8:21
- - Лыткин   Чем более пологая характеристика сети, при том же ...   28.10.2015, 8:41
- - eklmneka   Добрый день, прошу дать совет. Есть крышная котель...   4.11.2019, 17:33
|- - tiptop   Цитата(eklmneka @ 4.11.2019, 17:33) цирку...   4.11.2019, 17:58
- - eklmneka   Цитата(tiptop @ 4.11.2019, 17:58) Маномет...   4.11.2019, 18:05
|- - tiptop   Цитата(eklmneka @ 4.11.2019, 18:05) Один ...   4.11.2019, 18:15
- - Машинист   Вкрутить манометр в напор насоса и закрыть кран на...   4.11.2019, 22:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 20:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных