> Необходимо найти решение – добрый совет проблемы с ТТ котлом., Эксплуатация ТТ котла - возможные проблемы и как их решить
Артем 2014
сообщение 27.12.2014, 18:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.11.2014
Пользователь №: 252340



Доброго дня, уважаемые СПЕЦЫ.
Обращаюсь к Вам с проблемой постигшей меня при эксплуатации твердотопливного котла.
Предисловие – работаю недавно, при мне котел не пускали, эксплуатировали 2 месяца «спецы», запускали тоже «спецы», в общем появился и разруливаю.
После котла есть емкость, которую я сразу перевел на режим гидрострелки (разделителя двух систем – котловой и сетевой). До этого все работало напрямую – котел из системы отопления питался напрямую – частично (есть подмес) температуру повышали на 5- 7 градусов.
Ситуация 1 фото 1
Котел потек на сварном стыку у загрузочного люка. См фото. Заварил сам – те кто продали, ушли в несознанку (ссылались на несоблюдение режима работы котла, закипание котла и прочему – хотя сами же пускали котел в эксплуатацию и налаживали систему.)
По моему, причина в некачественном сварном шве + наладили систему циркуляции так что повело металл (внутри рубашки потолка топочной камеры была холодная вода, снаружи огонь и из-за перепада температуры металл повело в разные стороны)
Готов (и буду признателен) всем вашим мыслям по данному поводу – я человек и могу ошибаться, потому прошу Вас подтвердить мою теорию или опровергнуть аргументировано.
Ситуация 2 фото 2
Тот же котел – перестроил систему работы котла (фото 3 и 4) – на гидрострелке создал контур сетевой воды и медленно вкидываю температуру с системы котла регулировку произвожу баттерфляями (не могу пока заменить на балансир (система в работе – планирую на лето реконстукцию). Нарисовалась проблема – потекла потолочная рубашка топки, см. фото. – вырвало ребро жесткости. – продажы опять в несознанку и тд.
Нужно ваше мнение – мое следующее - из за неправильно пуска, настройки и эксплуатации произошла деформация рубашки потолка топки, нарушились все связи ребер жесткости, скорее всего (операторы говорят, что было и раньше бабахи в топке – но никто не придал значения) основное количество их уже деформировано и вот это ребро вырвалось с «мясом» потому что на него нагрузка по шву стала невыносима.

Сразу уточню – на котле давление не превышает 2,5 кг/см , стоят два предохранительных клапана – ни разу не сработали, да и повышению взяться неоткуда – температуру держим 70 – 85, больше пока не надо.

Понадобится еще информация для размышления – добавлю.

Прошу Вас дать свою аргументированную оценку ситуации. Заранее благодарен.
И вопрос, как более правильно решить эту проблему, есть пару решений - пока не готов озвучить.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1_.jpg ( 2,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 54
Прикрепленный файл  1_.jpg ( 2,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  3.jpg ( 2,56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  5.jpg ( 2,75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 46
Прикрепленный файл  4.jpg ( 2,61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Артем 2014   Необходимо найти решение – добрый совет проблемы с ТТ котлом.   27.12.2014, 18:47
- - tiptop   Перед котлом стоИт насос? Теплоноситель - умягчён...   27.12.2014, 20:30
- - Артем 2014   Благодарю МОДЕРАТОРОВ за точто дали движание данно...   27.12.2014, 21:10
|- - Ernestas   Цитата(Артем 2014 @ 27.12.2014, 22:10) сх...   27.12.2014, 21:24
||- - Артем 2014   Цитата(Ernestas @ 27.12.2014, 22:24) Фото...   27.12.2014, 21:44
|- - tiptop   Цитата(Артем 2014 @ 27.12.2014, 21:10) от...   27.12.2014, 21:57
|- - Артем 2014   Цитата(tiptop @ 27.12.2014, 22:57) Какая ...   27.12.2014, 22:04
- - Галиев   1. Металл поведет только в отсутствие теплосъёма, ...   27.12.2014, 21:16
|- - Артем 2014   Цитата(Галиев @ 27.12.2014, 22:11) 1. Мет...   27.12.2014, 21:22
|- - Галиев   Цитата(Артем 2014 @ 27.12.2014, 21:22) Вт...   27.12.2014, 23:07
|- - Артем 2014   Цитата(Галиев @ 28.12.2014, 0:07) Вам как...   27.12.2014, 23:35
- - HeatServ   А топливо соответствующее в котле горит?   27.12.2014, 22:42
|- - Артем 2014   Цитата(HeatServ @ 27.12.2014, 23:42) А то...   27.12.2014, 23:58
- - tiptop   to Артем 2014 Проверьте, чист ли фильтр перед кот...   28.12.2014, 10:13
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 28.12.2014, 10:13) ...и п...   28.12.2014, 11:54
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 28.12.2014, 11:54) разгля...   28.12.2014, 13:58
- - Артем 2014   Благодарю всех принявших участие в моей теме. Я п...   28.12.2014, 22:40
- - инж323   а что б вас не грыз червяк сомнений, то знайте что...   28.12.2014, 23:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 21:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных