> Внешнее управление Logomatic 4321/4322 сигналом 0..10В
djaval
сообщение 29.12.2014, 11:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19428



Добрый день. В котельной три котла с данными логоматиками. Горелки двухстепенчатые. При этом установлен ПЛК, который выдаёт на каждый котёл сигнал 0..10В для задания температуры подачи котла.
Кто-нибудь сталкивался с таким решением? Мне не понятно одно, если задание температуры для каждого котла даётся внешним сигналом 0..10В, то по сути родное каскадное управление получается не нужно?...
Как Logomatic будет регулировать 2-ступ. горелку при внешнем управлении 0..10В? Просто включать и выключать 1/2 ступень, чтобы держать на выходе котла заданную температуру?
Если сигнал приходит 0В, то котёл выключается и никогда не включится?
Управление 0..10В имеет приоритет над другими функциями логоматика? Наружная температура, общая темп-ра подачи (если эти датчики подключены к логоматику) при этом не учитываются?

Сообщение отредактировал djaval - 29.12.2014, 11:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- djaval   Внешнее управление Logomatic 4321/4322 сигналом 0..10В   29.12.2014, 11:18
- - LUCHNICK   А какая модель Логоматиков? Лично с логоматиками н...   30.12.2014, 11:14
- - LUCHNICK   В частности, в нашей системе было два котла. Управ...   30.12.2014, 11:47
- - djaval   Спасибо за детальный рассказ. В логоматиках похоже...   30.12.2014, 11:58
|- - LUCHNICK   Цитата(djaval @ 30.12.2014, 11:58) Поэтом...   30.12.2014, 12:35
- - LUCHNICK   А ведь связка 4321/4322 не имеет сигнала внешнего ...   30.12.2014, 12:57
- - djaval   Там стоят модули 448 и 458, в которых предусмотрен...   30.12.2014, 14:39
- - LUCHNICK   Странная у Вас задача. Если есть каскадные контрол...   30.12.2014, 16:29
- - djaval   Странная - не странная, а делать надо. К сожалению...   30.12.2014, 18:14
- - LUCHNICK   Цитата(djaval @ 29.12.2014, 11:18) Добрый...   30.12.2014, 19:09
- - beastmaster   Про аварию все правильно поняли. Было у меня неско...   30.12.2014, 20:25
- - djaval   Если верить нашим забугорным коллегам, то вы ошиба...   31.12.2014, 1:22
- - LUCHNICK   То что Вы привели как пример, у меня было между ст...   31.12.2014, 9:49
- - djaval   Вы точно уверены, что при подаче 0В котел перейдёт...   31.12.2014, 11:13
- - LUCHNICK   Чтобы точно знать, надо попробовать. У рендомакс ...   31.12.2014, 12:01
- - vladun   Цитата(djaval @ 29.12.2014, 10:18) Добрый...   31.12.2014, 22:20
- - djaval   С наступившим, коллеги! Вы знаете, я тоже сто...   1.1.2015, 1:39
- - vladun   Попробуйте привести хотя бы один довод в пользу эт...   1.1.2015, 23:01
- - magnat2011   Добрый день. Нужна помощь в интеграции оборудовани...   17.2.2018, 10:11


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 11:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных