> Можно ли проложить газопровод к крышной котельне через шахту для сетей?
Skalik
сообщение 3.1.2015, 13:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 2.11.2010
Пользователь №: 79333



Согласно СП 62.13330.2011
Таблица 3. Допускается прокладка газопроводов давлением до 0,3 МПа включительно по стенам
и кровлям газифицируемых жилых, административных и бытовых зданий
непроизводственного назначения, общественных, в том числе зданий административного
назначения, для подачи газа к крышным котельным.

Можно ли проложить газопровод к крышной котельне через шахту для сетей? Один специалист говорит что это где-то прописано в СП. Если это возможно то в каком СП прописано?

Сообщение отредактировал Skalik - 3.1.2015, 13:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Skalik   Можно ли проложить газопровод к крышной котельне через шахту для сетей?   3.1.2015, 13:07
- - Бабай   Цитата(Skalik @ 3.1.2015, 14:07) Можно ли...   3.1.2015, 13:11
- - Skalik   А СП 62.13330.2011 Приложение Г (справочное) Типов...   3.1.2015, 13:32
- - Дружок   Можно, шахта вентилируется. Вреда не будет ни водо...   4.1.2015, 13:32
- - Бабай   Давайте рассуждать логически. Произошла утечка. Ч...   4.1.2015, 14:36
- - инж323   Не произойдет утечки.Нормальный проектировщик или ...   4.1.2015, 15:21
- - Дружок   Даже если произойдет утечка, то каким образом врыв...   4.1.2015, 20:36
|- - Бабай   Цитата(Дружок @ 4.1.2015, 21:36) Даже есл...   4.1.2015, 20:42
|- - инж323   Цитата(Дружок @ 4.1.2015, 20:36) Даже есл...   4.1.2015, 21:16
- - Дружок   Почему никто не подумал о том, как будут обслужива...   5.1.2015, 11:03
- - Бабай   Потому, что мы не в Германии проектируем. Подпор -...   5.1.2015, 14:07
- - Дружок   Жадность - удел отдельных личностей. Ересь- считат...   5.1.2015, 18:03
- - Skalik   Шахта уже предусмотрена в здании сечением 2,0х2,0м...   12.1.2015, 2:26
- - chp6   К каким газопроводам будет относится газопровод пр...   12.1.2015, 11:46
- - Дружок   Странно, с одной стороны многие ругают Постановлен...   12.1.2015, 21:46


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 1:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных