Предстоит испытывать тепловой насос вода-вода в разных режимах, мощность по теплу около 12 кВт.
Нет возможности постоянно брать из источника столько тепла и сбрасывать проблематично , поэтому хочу пустить тепло по кругу. Количество тепла выдаваемое в выходном контуре равно количеству тепла изымаемому мз входного контура + можность компресора минус потери в трубах. Однако параметры работы входного и выходного водяных контуров могут быть разными - температура и скорость циркуляции. Что можете посоветовать для реализации задачи, ставить промежуточный теплообменник или иначе?
_TN_.JPG ( 31,05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 14 |
|
|
|
Moishel Подружить два контура 3.1.2015, 22:33
Moishel обратка +17 в выходном контуре ошибка, но на суть ... 3.1.2015, 23:42
jogplus Цитата(Moishel @ 3.1.2015, 23:42) обратка... 4.1.2015, 0:05
flatout Цитата(Moishel @ 3.1.2015, 22:33) Нет во... 4.1.2015, 0:59
Moishel Цитата(flatout @ 4.1.2015, 0:59) Не совс... 4.1.2015, 1:24
techgrouppts Вы имеете в виду, что тепловой насос сильно перера... 4.1.2015, 7:39
Moishel Цитата(techgrouppts @ 4.1.2015, 7:39) Вы ... 4.1.2015, 11:38
Ernestas Цитата(Moishel @ 4.1.2015, 11:38) нет, дл... 7.1.2015, 19:19
ЮрийБ Максимальный забор горячей воды из бойлера - имита... 4.1.2015, 13:09
Moishel Цитата(ЮрийБ @ 4.1.2015, 13:09) Максималь... 4.1.2015, 15:11
flatout Цитата(Moishel @ 4.1.2015, 11:38) нет, дл... 4.1.2015, 21:31
Moishel Цитата(flatout @ 4.1.2015, 21:31) Тогда п... 5.1.2015, 0:56
flatout +38 с выхода второго контура подмешивать к +1,5 до... 7.1.2015, 12:29
v-david циркуляционный контур по испарителю с трехходовым,... 7.1.2015, 13:58
Moishel Цитата(v-david @ 7.1.2015, 13:58) ци... 7.1.2015, 19:19
Moishel куда воткнуть 4-х ходовой на схеме?
давление и ск... 7.1.2015, 19:21
Ernestas Цитата(Moishel @ 7.1.2015, 19:21) куда во... 7.1.2015, 19:51
Moishel Цитата(Ernestas @ 7.1.2015, 19:51) Может ... 7.1.2015, 22:03
Ernestas Цитата(Moishel @ 7.1.2015, 22:03) у этого... 7.1.2015, 22:45
v-david ну как-то так... 7.1.2015, 21:43
v-david Кроме регулирования температуры на входе в испарит... 7.1.2015, 23:01
Ernestas Цитата(v-david @ 8.1.2015, 0:01) Не ... 8.1.2015, 8:32
vadim999 Понимаю, что уже не актуально.