> Подключение дизель-генератора
Dima13
сообщение 9.1.2015, 2:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.12.2014
Пользователь №: 255428



Есть объект со II категорией электронадёжности. То есть два ввода, переключение происходит по схеме "крест" через рубильники. Нужно подключить дизель-генератор, питание на который, в случае исчезновения основного, нужно было бы переключить вручную. Верна ли схемка?? АВР и контакторы не предлагать...Только вручную. sad.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.png ( 71,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dima13   Подключение дизель-генератора   9.1.2015, 2:25
- - Сергей Валерьевич   при ручном переключение возможна попадание напряже...   9.1.2015, 11:20
- - Ludvig   Вам без контакторов? Пожалуйста! Перекидной ру...   9.1.2015, 13:31
- - Dima13   А если вот так? При таком варианте напряжение от Д...   9.1.2015, 14:48
- - Сергей Валерьевич   а как вы обеспечите работу всей нагрузки от одного...   9.1.2015, 17:54
- - Dima13   Установив рубильники в нужное положение. Вроде же ...   9.1.2015, 18:02
- - Ludvig   Не, рвите шину, а рубильник левый огрызоок шины-ге...   9.1.2015, 22:48
- - energy_202   Цитата(Dima13 @ 9.1.2015, 2:25) Есть объе...   27.1.2015, 12:34
- - zem   Цитата(energy_202 @ 27.1.2015, 12:34) сам...   28.1.2015, 12:45
|- - energy_202   Цитата(zem @ 28.1.2015, 12:45) вариант не...   28.1.2015, 17:00
- - zem   Цитата(energy_202 @ 28.1.2015, 17:00) по ...   29.1.2015, 10:56
|- - energy_202   Цитата(zem @ 29.1.2015, 10:56) Главное ус...   24.2.2015, 8:56
|- - bkv70   Цитата(energy_202 @ 24.2.2015, 8:56) как ...   11.3.2015, 16:08
|- - energy_202   Цитата(bkv70 @ 11.3.2015, 16:08) Должна г...   16.3.2015, 8:59
- - manjey73   Две реверсивных блокировки можно применить, после ...   17.2.2015, 18:23
- - Сергей Валерьевич   переносите счетчики ДО всех манипуляций с рубильни...   24.2.2015, 9:54
- - bkv70   Все было описано выше.   16.3.2015, 13:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 16:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных