> Работа циркуляционного насоса на обвязке 1 подогрева приточной установки
Avs801
сообщение 15.1.2015, 10:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.3.2010
Пользователь №: 48008



Коллеги, простой вопрос:
На обвязке 1 подогрева приточной установки есть насос. Схма обвязки с 2-ходовым регулирующим клапаном и соответственно байпасом.
В каком режиме предполагается работа циркуляционного насоса - постоянно или периодически при угрозе замораживания теплообменника?
Я всегда считал, что насос работает постоянно, обеспечивая постоянный расход через нагреватель.

Жду ваших комментариев.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Avs801   Работа циркуляционного насоса на обвязке 1 подогрева приточной установки   15.1.2015, 10:29
- - KYV86   Работа насоса постоянная, для обеспечения постоянн...   15.1.2015, 10:54
- - G_Ivan   При угрозе заморозки только клапан нужно открывать...   15.1.2015, 11:15
- - Московко Ю.Г.   Насос может стоять и в перемычке (у вас это вроде ...   15.1.2015, 11:44
|- - Avs801   Цитата(Московко Ю.Г. @ 15.1.2015, 11:44) ...   15.1.2015, 11:51
- - Skaramush   Так вы уточните, ЦитатаНа обвязке 1 подогрева прит...   15.1.2015, 12:47
- - Московко Ю.Г.   AVS801, что Вас смущает в паралл. работе и причем...   15.1.2015, 13:03
|- - Avs801   Цитата(Московко Ю.Г. @ 15.1.2015, 13:03) ...   15.1.2015, 14:50
- - Алексс   1. При переключении автоматики в положение "З...   15.1.2015, 13:04
- - Московко Ю.Г.   Avs801, расчетный режим- это режим номинальной теп...   15.1.2015, 16:12
- - Avs801   Ваша точка зрения мне понятна. Всё логично.   15.1.2015, 16:33
- - G_Ivan   Цитата(Московко Ю.Г. @ 15.1.2015, 16:12) ...   15.1.2015, 16:34
- - Московко Ю.Г.   G. Ivan. Вы очевидно, имеете ввиду постоянно работ...   15.1.2015, 16:45
- - G_Ivan   Цитата(Московко Ю.Г. @ 15.1.2015, 16:45) ...   15.1.2015, 16:53
- - v-david   Реальный аргумент в пользу постоянного расхода (по...   15.1.2015, 17:22
- - Московко Ю.Г.   AVS 801, возврат к п. 13. Насос работает, но при ...   16.1.2015, 9:40
|- - Avs801   Цитата(Московко Ю.Г. @ 16.1.2015, 9:40) A...   16.1.2015, 10:08
- - G_Ivan   Цитата(v-david @ 15.1.2015, 17:22) Р...   16.1.2015, 9:56
- - Московко Ю.Г.   приведите схему узла обвязки.   16.1.2015, 10:41
- - Московко Ю.Г.   Можно и без схемы. У вас ПОСТОЯННО действующий нас...   16.1.2015, 11:00
|- - Avs801   Цитата(Московко Ю.Г. @ 16.1.2015, 11:00) ...   16.1.2015, 11:22
- - Московко Ю.Г.   Зачем?   16.1.2015, 11:29
- - Avs801   Вот схема: Цитата(Московко Ю.Г. @ 16.1.2015...   16.1.2015, 11:34
- - G_Ivan   Цитата(Avs801 @ 16.1.2015, 11:34) Вот схе...   16.1.2015, 11:42
- - Московко Ю.Г.   Следующий вопрос. Расчетный режим работы теплообме...   16.1.2015, 11:44
|- - Dio_Rock   Цитата(Московко Ю.Г. @ 16.1.2015, 14:44) ...   16.1.2015, 12:35
- - v-david   Коллега Avs80! Вы абсолютно правильно описывае...   16.1.2015, 11:50
- - Московко Ю.Г.   Я теоретизирую, предполагая, что поз.4-это обратны...   16.1.2015, 12:41
- - v-david   Средние реальные параметры: входной перепад насоса...   16.1.2015, 12:46
- - Московко Ю.Г.   v-david. Совершенно верно. Узел будет работать и...   16.1.2015, 13:05
|- - Dio_Rock   Цитата(Московко Ю.Г. @ 16.1.2015, 16:05) ...   16.1.2015, 13:34
- - Московко Ю.Г.   я до воскресенья вне интернета   16.1.2015, 13:32
- - v-david   Песочница. Есть множество способов и схем регулиро...   16.1.2015, 14:03
- - Avs801   Продолжая тему, хотел бы знать насколько целесообр...   16.1.2015, 16:20
|- - Utatane Piko   Цитата(Avs801 @ 16.1.2015, 16:20) Продолж...   16.1.2015, 17:28
- - v-david   Цитата(v-david @ 16.1.2015, 14:03) А...   16.1.2015, 16:36
|- - Avs801   Цитата(v-david @ 16.1.2015, 16:36) Б...   19.1.2015, 15:48
- - v-david   регулировать 2 переменные одним исполнительным мех...   19.1.2015, 16:05
- - Avs801   v-david Если мы оставляем балансир 7, то подбораем...   20.1.2015, 10:37
- - v-david   Задаемся как правило входным перепадом dH, обычно ...   20.1.2015, 10:58
- - Avs801   Мощная программа! Если честно - сам начал пис...   20.1.2015, 14:31
- - v-david   Да, принцип такой. Вариации возможны, если рассчит...   20.1.2015, 17:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 18:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных