> Вентиляция электрощитовой, Необходимый расход воздуха.
Вера2014
сообщение 20.1.2015, 7:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 15.6.2014
Пользователь №: 236687



Здравствуйте. У меня такой вопрос.
Имеется электрощитовая в производственном цехе, объем 95м3. Тепловыделение в электрощ.0,5кВт=430ккал/час. Расчетная рабочая температура оборудования установленных в электрощ. - +35град.С. Необходимый воздухообмен определила след.образом:
1-вариант: L=Q/cy(ty-tн) = 430/0,24*1,2*(35-28) = 213м3/час. Это получается почти 2-х кр. Сделала просто мех.вытяжку из верхней зоны без притока. (исп.литер.Р.В.Щекин стр.36)
2-вариант: L=Q/cy(дельта t) = 430/0,24*1,2*15 =100м3/час. Это получается почти 1 кр. Сделала просто естест.вытяжку из верхней зоны без притока. Исп.литер.И.И.Лигерман стр.33,34.
Подскажите пожалуйста, какой вариант правильный или оба варианта неправ.? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 20:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных