Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Приточная установка с расходом 70 м3/ч - существует ли?, Кто сталкивался?
julia.kub
сообщение 20.1.2015, 13:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155653



Здравствуйте.
Передо мной стоит задача - найти приточную установку с электронагревателем, расход 65-70 м3/ч, мощность электронагревателя 1,2 кВт (нагреть нужно с -32 градусов Цельсия до примерно +20 градусов). Соответственно, температура наружного воздуха -32 градуса по Цельсию. Должна быть именно установка, не каналка...

Возможно, кто-то сталкивался с таким?
Я перебрала уже много производителей, найти не могу.

Сообщение отредактировал julia.kub - 20.1.2015, 13:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- julia.kub   Приточная установка с расходом 70 м3/ч - существует ли?   20.1.2015, 13:09
- - Skaramush   А что означает "установка, а не каналка...   20.1.2015, 13:19
- - julia.kub   Цитата(Skaramush @ 20.1.2015, 5:19) А что...   20.1.2015, 13:37
|- - ИОВ   Цитата(julia.kub @ 20.1.2015, 13:37) Изна...   20.1.2015, 13:49
- - -BuTeK-   Ну вот например Tempero от O.ERRE. Из российских -...   20.1.2015, 13:41
- - julia.kub   Цитата(-BuTeK- @ 20.1.2015, 5:4...   20.1.2015, 13:48
- - Kaza40K   ИОВ, просто с языка сняли. Сам недавно сталкивался...   20.1.2015, 14:19
- - julia.kub   Цитата(Kaza40K @ 20.1.2015, 6:19) ИОВ, пр...   20.1.2015, 14:35
|- - -BuTeK-   Цитата(julia.kub @ 20.1.2015, 14:35) Подс...   20.1.2015, 14:37
- - julia.kub   -BuTeK-, использование этой установки мне кажется ...   20.1.2015, 14:49
|- - ИОВ   Цитата(julia.kub @ 20.1.2015, 14:49) В об...   20.1.2015, 15:05
- - julia.kub   ИОВ, нет, механической вентиляции в помещении нет,...   20.1.2015, 15:12
- - dsl   Расход 70м3/ч при каком давлении? 100 или 500 Па, ...   20.1.2015, 16:34
- - julia.kub   Цитата(dsl @ 20.1.2015, 8:34) Расход 70м3...   20.1.2015, 21:11
- - Skaramush   У Остберга можно посмотреть моноблок. И, при опред...   20.1.2015, 21:36
- - Татьяна Удальцова   В таких случаях надо просто соображалку включать, ...   21.1.2015, 7:29
- - julia.kub   Ура, всё-таки остановились на каналке! Всем сп...   21.1.2015, 8:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274