Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Нестандартное решение: 1 частотник и 16 мелких моторов, Помоги решить некоторые вопросы:-)
Евген_380V
сообщение 22.1.2015, 21:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.4.2013
Пользователь №: 187944



Вечер добрый, уважаемые форумчане. Расскажу немного истории: приходят как-то к нам ребята с одного стройтреста и просят собрать шкаф управления по аналогии с тем, который есть у них(мы занимаемся сборкой электрощитового оборудования). Да без проблем (!!!), говорим мы, а сами думаем как это сделать:-) В общем это шкаф управления для виброформы с помощью которой из раствора бетона льют кольца и трубы свыше 1200 мм в диаметре. На огромном кольце расположены 16 вибромоторов (фирмы Brecon по 1 кВт каждый примерно), и вот эти моторы при постепенном заполнении формы включаются мало того что каскадом, так еще и постепенно повышая частоту и на конечном этапе работая на частоте 200 Гц и все 16 штук сразу...
Вот собственно вопрос в том состоит чтобы собрать такой шкаф, и именно аналог немецкого, чтобы это работало. И тут сразу возникает сразу много вопросом, на которые добрые люди я прошу Вас подсказать, так как с частотниками мы не сталкивались никогда...
И так по порядку:
1) нужно подобрать частотник именно для такого режима работы (постепенное подключение каскада моторов по 5 штук) мощностью 18.5 кВт (у немцев стоит Emerson Commander SK), для нас доступны VACON серий NXL, 100 FLOW, NXS...
2) предусмотреть возможность задания частоты кнопками типа "больше\меньше", а также с панели управления на двери шкафа (напр. PANC)...
3) необходимо вывести текущую частоту на табло, желательно светодиодное и немаленького размера...
4) совместимы ли выходные дроссели разных контор?
В немецком шкафу схема такова: после частотника стоит 3 кулачковых переключателя, каждый из которых включает каскад, далее на каждый мотор стоит свой автомат защиты двигателей...
5) как вывести индикацию аварии конкретного мотора (заклинило, перегруз и т.д) не навешивая на автомат защиты допконтакт и лампочку на дверь?...
6) не можем определить какого типа моторы: асинхронные или синронные, поэтому вопрос если синхронные не будет ли пропадать синхронизм при увеличении числа мторов и частоты...
Помогите, плиз, знающие люди)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Евген_380V   Нестандартное решение: 1 частотник и 16 мелких моторов   22.1.2015, 21:20
- - dmitriy_s   Знакомо. Тоже с этим кризисом вперлись в то что ни...   22.1.2015, 21:32
- - serge197a   1 зачем такие трудности? Поставьте 3 ПЧ, так будет...   22.1.2015, 22:48
- - Andrew_2610   Общепромышленные ПЧ работают с синхронными двигате...   23.1.2015, 9:55
|- - serge197a   Цитата(Andrew_2610 @ 23.1.2015, 9:55) Общ...   23.1.2015, 11:23
|- - Andrew_2610   Цитата(serge197a @ 23.1.2015, 11:23) Весп...   23.1.2015, 11:59
|- - SVKan   Цитата(serge197a @ 23.1.2015, 15:23) Про ...   26.1.2015, 8:01
- - serge197a   Да все понятно, проше сделать загадочный вид, типа...   23.1.2015, 13:06
- - Pawel   serge197a, вы путаете синхронный двигатель и двига...   23.1.2015, 17:07
|- - serge197a   Цитата(Pawel @ 23.1.2015, 17:07) serge197...   23.1.2015, 19:12
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Pawel @ 23.1.2015, 18:07) Задача и...   23.1.2015, 21:29
- - Михайло   Я не готов отвечать на остальные, более сложные во...   23.1.2015, 17:38
- - Евген_380V   Вечер добрый) по-порядку: Цитата(dmitriy_s @ ...   24.1.2015, 22:49
- - Олег_   минимальное время разгона. остановка выбегом. Глав...   30.1.2015, 14:07
- - Евген_380V   Цитата(Олег_ @ 30.1.2015, 14:07) минималь...   2.2.2015, 22:33
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Евген_380V @ 2.2.2015, 23:33) про ...   8.2.2015, 19:26
- - Олег_   Ну у Вас же техпроцес никак не изменится, если и п...   3.2.2015, 12:24
- - Евген_380V   Цитата(Олег_ @ 3.2.2015, 12:24) Тоже виде...   3.2.2015, 19:54
|- - Олег_   Цитата(Евген_380V @ 3.2.2015, 19:54) дрос...   4.2.2015, 10:14
- - Евген_380V   Цитата(Олег_ @ 4.2.2015, 10:14) Ну я могу...   8.2.2015, 14:30
- - Евген_380V   для ПНР притащили нам пару двигателей, завтра сфот...   8.2.2015, 20:15
- - Сергей Валерьевич   нда, гонять стандартный АД на 200гц - даже без наг...   8.2.2015, 20:37
- - Евген_380V   Цитата(Сергей Валерьевич @ 8.2.2015, 20:3...   8.2.2015, 20:48
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Евген_380V @ 8.2.2015, 21:48) это ...   8.2.2015, 21:32
- - Олег_   Чёт мне тоже интересно, если этот мотор подрубить ...   9.2.2015, 8:53
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Олег_ @ 9.2.2015, 9:53) Чёт мне то...   9.2.2015, 9:34
- - Евген_380V   Цитата(Олег_ @ 9.2.2015, 8:53) Чёт мне то...   9.2.2015, 19:57
- - Олег_   действительно часть движков в каталоге с номинальн...   10.2.2015, 19:57
- - Евген_380V   Цитата(Олег_ @ 10.2.2015, 19:57) Пересмот...   10.2.2015, 22:59
- - Евген_380V   Апну тему0 Немного опоздал с фотками. Вот вариант...   28.8.2016, 20:40
- - Михайло   Вы что? На выходе частотника автоматами потихоньку...   29.8.2016, 5:07
- - Alexander_I   Никакого преступления нет в том, что автоматы изна...   29.8.2016, 8:27
- - Евген_380V   Это цех микротонельных изделий из ж/бетона. Льют ...   29.8.2016, 20:32
- - Олег_   Так Вы проблему дросселем решили? И с Ваших слов п...   9.9.2016, 18:03
- - Евген_380V   Цитата(Олег_ @ 9.9.2016, 19:03) Так Вы пр...   9.9.2016, 18:21
- - Олег_   т.е. дроссель ток не ограничивает?   12.9.2016, 16:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.9.2025, 19:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных