> Секционные узлы на системе ГВС
ViktoryVK
сообщение 23.1.2015, 8:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 22.9.2014
Из: г. Омск
Пользователь №: 245423



Уважаемые специалисты, помогите понять смысл пункта 5.6.3. СП 30.13330:

5.6.3 Диаметры водоразборных стояков в водоразборном узле следует выбирать по величине расчетного максимального секундного расхода воды в стояке с коэффициентом 0,7, при условии, что длина кольцующих перемычек от места последнего отбора воды (по ходу движения воды) одного водоразборного стояка до аналогичной точки другого водоразборного стояка не превышает длину самого водоразборного стояка.

Диаметры кольцующих перемычек следует принимать не менее максимального диаметра водоразборного стояка.


Рассматриваю для применения схему с нижней разводкой магистралей (Т3,Т4), и верхнее кольцевание стояков с объединением перемычкой 3-7 стояков, опираясь на справочник Староверова:

В секционные узлы объединяют от трех до
семи водоразборных стояков. Допускается не
закольцовывать стояки при протяжении коль-
цующей перемычки, превышающей суммарную
протяженность циркуляционных стояков. Коль-
цующие перемычки прокладывают: по теплому
чердаку, но холодному чердаку при теплоизо-
ляции труб, под потолком верхнего этажа при
подаче воды в водоразборные стояки снизу или
по подвалу при подаче воды в стояки сверху.
При указанном объединении в зданиях до
12 этажей целесообразны нижняя разводка труб
к узлам и верхнее кольцевание стояков (см. рис.
10.5,а)


Вопрос вот в чем - в пункте СП и справочнике имеется в виду длина верхних кольцующих перемычек? Надо ли при объединении водоразборных стояков в узлы верхними перемычками объединять их еще и внизу? Делала такие схемы без объединения стояков Т3 внизу (т.е. рисунок 10 а) Староверова, но без объединения по низу, просто все стояки объединяемые по верху самостоятельно врезались в магистраль Т3 по низу). Проекты делала под руководством вед. спец-та, говорили так - а теперь работаю одна на ВК и замучали сомнения. Помогите разобраться как правильно, илои если и так и так правильно - то в какой случает какой вариант? Спасибо всем заранее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ViktoryVK   Секционные узлы на системе ГВС   23.1.2015, 8:12
- - ViktoryVK   RE: Секционные узлы на системе ГВС   23.1.2015, 8:28
- - Kostyan777   1. Обратку Т4 врезать в Т4 а не в Т3 2. Теоретиче...   23.1.2015, 10:19
- - Alexey.Kuzenkov   Вообще не понятно о чем вопрос, Вы их по верху из ...   23.1.2015, 11:11
- - ViktoryVK   Спасибо Kostyan777. Т4 врезка сборного стояка коне...   26.1.2015, 10:16
|- - Alexey.Kuzenkov   Цитата(ViktoryVK @ 26.1.2015, 10:16) А во...   26.1.2015, 12:47
|- - Kostyan777   Цитата(Alexey.Kuzenkov @ 26.1.2015, 12:47...   26.1.2015, 14:06
|- - Alexey.Kuzenkov   Цитата(Kostyan777 @ 26.1.2015, 14:06) Как...   27.1.2015, 15:23
|- - Kostyan777   Цитата(Alexey.Kuzenkov @ 27.1.2015, 15:23...   27.1.2015, 19:02
||- - Alexey.Kuzenkov   Цитата(Kostyan777 @ 27.1.2015, 19:02) Вам...   28.1.2015, 10:26
||- - Kostyan777   Цитата(Alexey.Kuzenkov @ 28.1.2015, 10:26...   28.1.2015, 11:25
||- - Alexey.Kuzenkov   Цитата(Kostyan777 @ 28.1.2015, 11:25) Все...   28.1.2015, 11:34
||- - Kostyan777   Цитата(Alexey.Kuzenkov @ 28.1.2015, 11:34...   28.1.2015, 13:39
|- - Kostyan777   .   27.1.2015, 19:02
- - UrbanJungle   Частенько без этого объединения не получается увяз...   27.1.2015, 15:00
- - ViktoryVK   ЦитатаА раз нет разницы - делайте с перемычкой и с...   28.1.2015, 6:05
- - ViktoryVK   Спасибо всем. В институте проектном мне тоже говор...   28.1.2015, 10:42
- - Dima_UA   пример расчета секционных узлов есть в этой книге,...   28.1.2015, 14:09
- - ViktoryVK   Цитатапример расчета секционных узлов есть в этой ...   29.1.2015, 9:41
- - SweetDream   [quote name='ViktoryVK' date='23.1.201...   8.12.2017, 0:56
|- - Водяной   Цитата(SweetDream @ 8.12.2017, 0:56) Помо...   12.12.2017, 8:59
- - ProrbIv   Может и не "модно" , но можно.   12.12.2017, 6:46
- - Михаил I   СП30 5.4.9 Прокладку разводящих сетей внутреннего ...   14.12.2017, 8:41


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 10:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных