> Как согласовать вентилятор дымоудаления, Возникла проблема с вентилятором дымоудаления
serginholevkad
сообщение 26.1.2015, 13:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 18.2.2014
Из: Томск
Пользователь №: 224024



Здравствуйте уважаемые специалиста.
В опишу в кратце суть проблемы:
Есть проект вентиляции дет. сада. в проекте на дымоудаление заложен был вентилятор (улитка), в связи с большими сроками поставки было решено пересогласовать оборудование. По проекту расход вентилятор 17 тыс. м3 давление 350 Па., Поставщики подобрали на этот же расход и давление, но на температуру 20 град. как выяснилось позже, а в проекте этот расход и давление стояли на 400 град. (т.е. при температуре 20 град давление проектного вентилятора 1100 па.) , соответственно вентилятор купленный не проходит по давлению, скорость в воздуховоде дымоудаления 20 м/с.
Вопрос:
- есть ли какие-то нормы, на какую температуру должен указываться расход в проекте?
- и возможно ли теперь как то согласовать купленный вентилятор?
Может стоит увеличить сечение воздуховода, для уменьшения скорости и тем самым уменьшения потерь давления ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 11:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных