Клим
сообщение 27.1.2015, 13:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 27.1.2015
Пользователь №: 257556



Объект: Здание для технического обслуживания и ремонта автомобилей - Ремонтно механическая мастерская, размерами ДхШхВ (30х15,8х8,4 м), степень огнестойкости здания - IV, категория по пожарной и взрывопожарной опасности - В3.
В соответствии с СП 5.13130.2009 (Таблица А.1, пункт 4.2; ВСН 01-89, пункт 6.1, пункт перечисления «г», пункт 6.3) следует предусматривать АУПС, АУП - нет. В соответствии с СП 7.13130.2013 (пункт 7.2, пункт перечисления «е»; пункт 7.3, пункт перечисления «б») мы можем выбрать либо делать систему дымоудаления, либо газовое, аэрозольное или порошковое АУП.
Вопросы:
1 Какое средство АУП в данном случае предпочтительнее (газовое, аэрозольное или порошковое)?
2 Нельзя ли использовать пункт 4.4 СП 5.13130.2009, что бы делать только АУП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Клим   Пожаротушение РММ   27.1.2015, 13:15
- - Sindarkon   Цитата1 Какое средство АУП в данном случае предпоч...   28.1.2015, 14:19
- - Клим   ЦитатаПорошок. Почему именно порошок? Строительный...   29.1.2015, 10:25
- - Sindarkon   ЦитатаПочему именно порошок? Потому что газ будет ...   29.1.2015, 12:06
- - Клим   ЦитатаПотому что газ будет дороже дымоудаления. А ...   29.1.2015, 12:53
- - Sindarkon   ЦитатаА разве порошковое пожаротушение будет дешев...   29.1.2015, 14:49
- - Клим   Спасибо большое за ответы! В свете пунктов 9.3...   11.2.2015, 10:51
- - Sindarkon   ЦитатаПравильно ли понимать, что здесь говориться ...   11.2.2015, 11:13
- - Клим   ЦитатаКонкретно здесь говорится об указателях, упо...   11.2.2015, 12:22
- - Sindarkon   ЦитатаМожно ли в этом случае применять эти пункты?...   11.2.2015, 14:25
- - Клим   ЦитатаУПП - инициирует её срабатывание. Срабатыван...   11.2.2015, 14:38
- - Sindarkon   ЦитатаСрабатывание напрямую АУП или идет сигнал та...   11.2.2015, 16:07
- - Клим   Цитатаесли уж ставите порошок, ворота долго открыт...   12.2.2015, 16:53
- - Sindarkon   Ответ очевиден: порошок просто улетит через двери.   12.2.2015, 17:01
- - Клим   Вы знаете, похоже я ошибался когда расшифровывал У...   24.2.2015, 9:33
- - Sindarkon   Лучше читать пункты раздела 12.4 целиком.   24.2.2015, 15:52


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 17:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных