Здравствуйте!
Прошу помощи зала, может кто сталкивался.

В 2012-2014гг монтировали мы три одинаковых 16-ти этажных жилых дома.
Разводка отопления и водоснабения горизонтальная, по полу, из тех.ниш в коридорах.
Подобных объектов, наверное в нашем городе сотня.
Запускаем, сдаем, дальше работаем, но через полгода эксплуотации на последнем домике начинается неприятное приключение.
Лопаются металлопластиковые трубы. Со всеми вытекающими.
Разрывы происходят и на горизонтальных участкаи в стяжке и на вертикальных после водосчетчика.
Длится это уже 5 месяцев. За это время 35 разрывов.
Лопается только холодная вода. Хотя отопление и горячая вода выполнены из той же трубы.
Разрывы были на 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15 этажах.
Места разрыва представляют из себя некие вздутия, пузыри примерно по 10 см.
Вздутия образуются хаотично и без явной на то причины.
Сняли стяжку одного этажа. Оголили трубы 9-то квартир. Обследовали. Вздутий не было. Через неделю выросло и лопнуло два пузыря.
Труба по проекту, дорогущая, и поставщик и производитель приходили, смотрели, говорят настоящая, не подделка. Отправили образцы на завод изготовитель, может быть что-нибудь напишут, скорее всего какую-нибудь мутату неочевидную.
Давление сколько наблюдали нормальное, создается повысительными станциями Вило. Две зоны 1-8, 2-16. Станции повышают давление одновременно и в холодной и в горячей трубе. После станции есть (по проекту) аварийные клапана на 5,5 и 7,5 атм соответственно. Проверили. Работают.
Сами взяли демонтированную трубу 5м, накачали 20 атм, стоит неделю и ничего с ней не происходит.
Сдали в лабораторию. Ответ - отличная труба, выдержала все испытания.
А пузыри тем временем продолжают появляться.
Если бы мне дали такой образец и спросили почему труба лопнула, я бы не задумываясь ответил, что это последствие разморозки, возможно многократной.
Но, вода в эти трубы первый раз попала летом, с началом эксплуотации. При монтаже производилось только пневматическое испытание.
Собственно трубы при монтаже и к коллектору не подключались. Их подключили летом при монтаже водосчетчиков. Можно, предположить что, где-то, кто-то, чего-то, зачем-то налил и оно как-то замерзло, хотя отопление работало, допустим дверь на ночь не закрыли на этаже. Но с накопленной статистикой это как-то не стыкуется.
Вообще, кто знает - если всётаки труба была разморожена, то могут образовываться вздутия и разрывы через полгода-год?
Извиняюсь за длинный рассказ. Но для меня это просто полтергейс. И никаких идей.

Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Заранее благодарен.
Егор.





Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ku-ku   Лопаются металлопластиковые трубы...   30.1.2015, 16:08
- - lovial   Цитата(ku-ku @ 30.1.2015, 17:08) Воо...   30.1.2015, 17:04
- - GraNiNi   Без экспертизы сложно установить истину. Нужна спе...   30.1.2015, 22:43
|- - jogplus   этот дом заселен до аварии труб ?   31.1.2015, 0:49
- - ku-ku   По фото "пузырей" почему-то не вижу... В...   31.1.2015, 8:53
|- - lovial   Цитата(ku-ku @ 31.1.2015, 9:53) ...   31.1.2015, 9:17
|- - jogplus   Цитата(ku-ku @ 31.1.2015, 8:53) Речь...   31.1.2015, 10:20
|- - ku-ku   Цитата(jogplus @ 31.1.2015, 10:20) 1) хол...   31.1.2015, 11:31
- - Ernestas   Цитата(ku-ku @ 30.1.2015, 16:08) и п...   31.1.2015, 11:51
- - GraNiNi   ЦитатаЕсли внешний слой разрезать то видно разошед...   31.1.2015, 12:51
- - Хитрый Лис   А монтаж труб происходил тоже летом? Или зимой? Ес...   31.1.2015, 14:37
|- - ku-ku   Цитата(Хитрый Лис @ 31.1.2015, 14:37) А м...   31.1.2015, 16:07
|- - Хитрый Лис   Цитата(ku-ku @ 31.1.2015, 19:07) Мон...   31.1.2015, 18:17
|- - lovial   Цитата(Хитрый Лис @ 31.1.2015, 19:17) Так...   31.1.2015, 18:37
|- - Хитрый Лис   Цитата(lovial @ 31.1.2015, 21:37) Трещины...   31.1.2015, 18:47
|- - lovial   Цитата(Хитрый Лис @ 31.1.2015, 19:47) Ну ...   2.2.2015, 14:05
|- - GraNiNi   Цитата(lovial @ 2.2.2015, 14:05) Это вряд...   2.2.2015, 15:56
|- - lovial   Цитата(GraNiNi @ 2.2.2015, 16:56) Согласн...   2.2.2015, 16:41
|- - Хитрый Лис   Цитата(lovial @ 2.2.2015, 19:41) Я как бы...   2.2.2015, 16:50
||- - lovial   Цитата(Хитрый Лис @ 2.2.2015, 17:50) А мы...   2.2.2015, 18:10
||- - Хитрый Лис   Цитата(lovial @ 2.2.2015, 21:10) Каки так...   2.2.2015, 18:15
|- - GraNiNi   Цитата(lovial @ 2.2.2015, 16:41) Я как бы...   2.2.2015, 18:19
- - lovial   А как там алюминий вообще сделан? Спиральная навив...   31.1.2015, 14:58
- - Галиев   Могут ли монтажники уточнить, в какой очередности ...   31.1.2015, 14:58
- - инж323   И на объекте трубы лежали в неотапливаемом помещен...   31.1.2015, 16:42
- - MC-Anvil   При монтаже ППр-трубы, армированой алюминием, на о...   2.2.2015, 10:01
|- - GraNiNi   Цитата(MC-Anvil @ 2.2.2015, 10:01) Р...   2.2.2015, 13:44
|- - MC-Anvil   Цитата(GraNiNi @ 2.2.2015, 13:44) Так что...   2.2.2015, 18:05
|- - Vano   Цитата(GraNiNi @ 2.2.2015, 14:44) Так что...   2.2.2015, 19:21
||- - GraNiNi   Цитата(Vano @ 2.2.2015, 19:21) Это ж бомб...   2.2.2015, 20:20
|- - ЁЖик   Цитата(GraNiNi @ 2.2.2015, 14:44) Так что...   2.2.2015, 20:25
- - MC-Anvil   Вот что пишут в своем паспроте китайцы: ЦитатаБухт...   3.2.2015, 9:51
- - ЁЖик   Почему не пишут? Пишут. Герц, к примеру ( причём п...   5.2.2015, 22:16
- - MC-Anvil   Работал одно врямя с Хенко. Так вот они не пишут. ...   6.2.2015, 11:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 1:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных