"Плавает" температура на ГВС по закрытой схеме, не удается отрегулировать постоянную температуру на ГВС |
|
|
|
3.2.2015, 15:26
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134136

|
Здравствуйте коллеги ! Есть проблема. Но не знаю где искать Не удается отрегулировать постоянную температуру на ГВС. Температура плавает от 45 до 75 град С. ГВС по закрытой схеме. Вводные данные: ГВС Закрытая. Одноступенчатая. Теплообменник одноходовой. Температурный график т/с 150/70. На Гвс 55 град ( проектная) 60 (Фактицеская - Уставка) Из системы циркуляции 50 фактическая. Настройки на ECL типовые ( на других ИТП настройки на ECL такие же и проблем нет) а тут получается очень инерционное регулирование, Теплообменник промыт. Фильтры промыты.
Сообщение отредактировал Nikolay87 - 3.2.2015, 15:35
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Nikolay87 "Плавает" температура на ГВС по закрытой схеме 3.2.2015, 15:26 Галиев Как только обрастет накипью, сразу устаканится. По... 3.2.2015, 20:08 испытатель Для начала постоянную интегрирования увеличьте до ... 3.2.2015, 20:36 artem8-6 Посмотрите перепад после регулятора перепада и рег... 4.2.2015, 5:42 Nikolay87 Цитата(artem8-6 @ 4.2.2015, 6:42) По... 4.2.2015, 9:32  анат Цитата(Nikolay87 @ 4.2.2015, 10:32) Если ... 4.2.2015, 10:22   Nikolay87 Цитата(анат @ 4.2.2015, 11:22) Если есть ... 4.2.2015, 12:06    анат Цитата(Nikolay87 @ 4.2.2015, 13:06) Позиц... 4.2.2015, 14:45 Лыткин Регулировать т-ру ГВС лучше "перепуском... 4.2.2015, 10:29 анат Цитата(Лыткин @ 4.2.2015, 11:29) Регулиро... 4.2.2015, 11:05 KGP1 Цитата(Лыткин @ 4.2.2015, 10:29) Регулиро... 5.2.2015, 12:13 Лыткин Система ГВС должна обеспечивать:
1) т-ру ... 4.2.2015, 12:49 испытатель Много фантазий ИМХО. Проект стандартный . Если не ... 4.2.2015, 13:10 Nikolay87 Цитата(испытатель @ 4.2.2015, 14:10) Мног... 4.2.2015, 14:16 испытатель Бывает еще тупой вариант - нет масла (термопасты) ... 4.2.2015, 16:01 Nikolay87 Цитата(испытатель @ 4.2.2015, 17:01) Быва... 4.2.2015, 18:25  Лыткин Цитата(Nikolay87 @ 4.2.2015, 18:25) Интер... 5.2.2015, 8:19 Alex_ Цитата(испытатель @ 4.2.2015, 16:01) Быва... 4.2.2015, 23:36 испытатель КТП-8 4.2.2015, 18:50 A.R. Цитата(испытатель @ 4.2.2015, 15:01) Быва... 5.2.2015, 9:47 анат Nikolay87, интересуюсь спросить клапан VFG-2/AFА«Д... 5.2.2015, 16:21 Nikolay87 Цитата(анат @ 5.2.2015, 17:21) Nikolay87,... 5.2.2015, 16:30 анат Согласно карте настроек он должен быть настроен н... 6.2.2015, 9:08 анат Nikolay87 Есть проблема. Но не знаю где искать
Оп... 10.2.2015, 9:27 Nikolay87 Цитата(анат @ 10.2.2015, 10:27) Nikolay87... 10.2.2015, 11:22 анат Осветите, по результату. Ок? 10.2.2015, 11:39 Finn2 Тут может быть три варианта:
1. Вероятность процен... 14.2.2015, 12:36 ILIA Nikolay87
У Вас на схеме, если не ошибаюсь:
Qгвс... 15.2.2015, 0:11 инж323 Требуемый расход, теплообменник и клапан. Эти трое... 15.2.2015, 3:22 БМП Добрый день!
Аналогичная проблема, с температу... 19.10.2015, 9:29 awlan Цитата(БМП @ 19.10.2015, 14:29) Проблему ... 19.10.2015, 13:22 awlan Цитата(БМП @ 19.10.2015, 14:29) Проблема ... 20.10.2015, 5:17 KGP1 Цитата(БМП @ 19.10.2015, 9:29) Добрый ден... 22.10.2015, 15:07 испытатель Поставьте бак- аккумулятор и проблема инерционност... 19.10.2015, 10:22 БМП Цитата(испытатель @ 19.10.2015, 11:22) По... 19.10.2015, 10:30 испытатель Как бы помягче выразиться, без матерных слов. Одни... 19.10.2015, 10:34 ssn удалил 19.10.2015, 10:54 БМП Цитата(испытатель @ 19.10.2015, 11:34) Ка... 19.10.2015, 12:44 БМП Цитата(awlan @ 19.10.2015, 14:22) Может п... 19.10.2015, 16:09 zr84 Цитата(БМП @ 19.10.2015, 19:09) ... тольк... 19.10.2015, 18:07 awlan Цитата(БМП @ 19.10.2015, 21:09) 1. Площад... 19.10.2015, 18:36 БМП Благодарю за отзывы.
Цитата(zr84 @ 19.10.201... 20.10.2015, 8:12 Лыткин Цитата(БМП @ 20.10.2015, 8:12) Благодарю ... 20.10.2015, 8:37 БМП Цитата(Лыткин @ 20.10.2015, 9:37) Процесс... 20.10.2015, 9:08 KGP1 Цитата(БМП @ 20.10.2015, 9:08) через датч... 22.10.2015, 13:07  ssn Цитата(KGP1 @ 22.10.2015, 13:07) Попробуй... 22.10.2015, 13:18   KGP1 Цитата(ssn @ 22.10.2015, 13:18) температу... 22.10.2015, 13:42 испытатель Цитата(БМП @ 20.10.2015, 6:12) Как только... 20.10.2015, 10:13 БМП Цитата(испытатель @ 20.10.2015, 11:13) Ды... 20.10.2015, 13:18 испытатель Впервые слышу о "рециркуляции греющей воды... 20.10.2015, 15:10 БМП Цитата(испытатель @ 20.10.2015, 16:10) Вп... 20.10.2015, 16:18 awlan Цитата(БМП @ 20.10.2015, 21:18) Если у Ва... 20.10.2015, 16:39 испытатель Цитата(БМП @ 20.10.2015, 14:18) бывает и ... 20.10.2015, 18:16 kolmaks Автор темы. Ну как, решили проблему?
По факту, с т... 22.10.2015, 11:36 ssn если по теме, то предлагаю изменить настройки на к... 22.10.2015, 14:42 БМП Цитата(awlan @ 20.10.2015, 17:39) Для это... 22.10.2015, 15:23 испытатель Вы без гильзы попробуйте "помакать" датч... 22.10.2015, 21:39 Altelega за настройки контроллера...
коэффициент/диапазон ... 23.10.2015, 2:39 KGP1 Проверьте приоритет в программе и их постоянные вр... 23.10.2015, 9:28 tolik-8422 1) Какая температура обратки ГВС?
2) Какой реальны... 25.11.2017, 22:06