> подбор электроводонагревателя, какой тип водонагревателя лучше для офиса?
Animav
сообщение 3.2.2015, 16:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 26.9.2012
Пользователь №: 164615



Здравствуйте!
В офисе ставим умывальник, унитаз, в комнате уборочного инвентаря — раковина. Расчетный секундный расход гвс 0,13 л/с, максимальный часовой 0,14 м3/ч. Офис на 7 человек. Все должно быть строго по нормам. Это проект большого жилого дома со встроенными помещениями.
Вопрос такой: что лучше ставить:
1) проточный или накопительный нагреватель;
2) отдельно на умывальник и на раковину или один нагреватель на 2 прибора (они через коридор расположены);
3) какой мощностью должен быть нагреватель.

Хотела поставить на каждый прибор небольшой проточник по 5,5 кВт. Но по паспорту он дает лишь 4 л/мин. Этого вроде как недостаточно для подачи нормативных 0,1 л/с ГВС на 1 прибор. Зато для часового расчетного расхода вполне достаточно: он даст 4х60х1000=0,24 м3/ч.
Коллеги советуют ставить один накопительный нагреватель на 2 прибора с проводкой через коридор под потолком. Но для выполнения такой нормы 0,14 м3/ч тоже нужен неслабый Объем.

Сообщение отредактировал Animav - 3.2.2015, 16:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Animav   подбор электроводонагревателя   3.2.2015, 16:46
- - Павел Петров   1) однозначно накопительный. Проточный ест очень м...   3.2.2015, 17:16
- - Водяной   Неохота вдаваться в дискуссии по научному обоснова...   4.2.2015, 22:04
|- - SVKan   Цитата(Водяной @ 5.2.2015, 2:04) PS: прот...   5.2.2015, 15:33
|- - Павел Петров   Цитата(SVKan @ 5.2.2015, 15:33) У него то...   5.2.2015, 16:06
|- - SVKan   Цитата(Павел Петров @ 5.2.2015, 20:06) Ес...   6.2.2015, 6:59
- - Skorpion   ЦитатаОфис на 7 человек. Все должно быть строго по...   5.2.2015, 8:39
|- - Serg Ivanov   Цитата(Skorpion @ 5.2.2015, 9:39) А почем...   5.2.2015, 9:35
- - Dima_UA   Цитата(Водяной @ 4.2.2015, 23:04) Неохота...   5.2.2015, 10:50
- - Animav   Спасибо за ответы! Заказчик хочет офисное водо...   5.2.2015, 12:28
|- - Skorpion   Цитата(Animav @ 5.2.2015, 12:28) Заказчик...   5.2.2015, 15:30
- - Animav   Вернее, суточный 0,042 м3/ч. Описку сделала выше.   5.2.2015, 12:59
|- - Павел Петров   Цитата(Animav @ 5.2.2015, 12:59) Вернее, ...   5.2.2015, 13:31
- - Dima_UA   в напорном электробойлере будет напор от В1, может...   5.2.2015, 13:04
- - Animav   Да-да, конечно, 0,042 м3/сут. Опять описка, прости...   5.2.2015, 13:48
- - Dima_UA   пол не моют 60 С, кружки и руки тоже.   5.2.2015, 17:24
|- - Водяной   Цитата(Dima_UA @ 5.2.2015, 17:24) пол не ...   5.2.2015, 17:28
- - Dima_UA   так что в проекте в ОД напишите "Общими усили...   5.2.2015, 17:42
- - G_Ivan   Цитата(SVKan @ 6.2.2015, 6:59) А если чащ...   6.2.2015, 8:54
|- - SVKan   Цитата(G_Ivan @ 6.2.2015, 12:54) Ещё комп...   6.2.2015, 9:49
- - Serg Ivanov   И пара-тройка чайников по 2кВт..   6.2.2015, 9:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 14:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных