Гризли
сообщение 4.2.2015, 9:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Здравствуйте!
Для щита управления котельной требуется подобрать ИБП. Нагрузка, которую будет питать данный ИБП - клапан КЭГ-9720, 220В, сигнализаторы СГГ-6М и СОУ-1.
Общая нагрузка около 60 Вт.

Часто происходит кратковременное отключение напряжения, на секунду и даже меньше. При этом котлы оснащены авторозжигом, они запускаются при восстановлении напряжения и продолжают функционировать нормально, а вот КЭГ закрывается. Ему этого времени достаточно. Ставили обычные компьютерные ИБП - работают через раз, не могут обеспечить мгновенное переключение, клапан закрывается.

Задача обеспечить продолжительную работу котельной не стоИт. Всякие навороты и ЮСБ разъемы тоже не нужны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гризли   ИБП для щита управления.   4.2.2015, 9:14
- - KGP1   Цитата(Гризли @ 4.2.2015, 9:14) Здравству...   4.2.2015, 11:49
- - G_Ivan   Вам нужно горелки резервировать по электропитанию,...   4.2.2015, 12:55
- - Гризли   Цитата(G_Ivan @ 4.2.2015, 12:55) Вам нужн...   4.2.2015, 13:08
- - G_Ivan   Цитата(Гризли @ 4.2.2015, 13:08) Нет. У м...   4.2.2015, 13:39
|- - KGP1   Цитата(G_Ivan @ 4.2.2015, 13:39) Попробуй...   4.2.2015, 13:50
|- - Гризли   Цитата(G_Ivan @ 4.2.2015, 13:39) а горелк...   4.2.2015, 14:03
|- - KGP1   Цитата(Гризли @ 4.2.2015, 14:03) Источник...   4.2.2015, 15:21
- - G_Ivan   Может проще позвонить в Аналитприбор и спросить чт...   4.2.2015, 15:28
|- - Гризли   .. Цитата(G_Ivan @ 4.2.2015, 15:28) Може...   4.2.2015, 18:22
- - manjey73   Посмотрите у А-Электроника, у них есть ИБП с функц...   4.2.2015, 17:59
- - alex-r66   Подобную проблему решил так. Из лишнего реле (у ме...   31.3.2015, 7:58
|- - Гризли   Цитата(alex-r66 @ 31.3.2015, 8:58) П...   25.5.2015, 21:59
- - Гризли   Вкратце я так понял, что Вы все РП-21 запитали не ...   31.3.2015, 8:09
- - kdu   Автору: для подобных задач используем DIN-реечные ...   31.3.2015, 8:20
- - alex-r66   Цитата(Гризли @ 31.3.2015, 8:09) Вкратце ...   31.3.2015, 8:46
- - alex-r66   В моём случае закрытие газового клапана происходил...   31.3.2015, 9:21
- - Ludvig   Цитата(Гризли @ 4.2.2015, 9:14) Здравству...   31.3.2015, 9:59
|- - Гризли   Цитата(Ludvig @ 31.3.2015, 9:59) А то что...   31.3.2015, 10:30
|- - alex-r66   Цитата(Гризли @ 31.3.2015, 11:30) Почему ...   31.3.2015, 12:31
- - Гризли   Возможно и не даст. Время переключения ИБП - 4 мс...   31.3.2015, 12:40
- - OlegM   Мне понравился ИБП с онлайн и чистым синусом http...   11.4.2015, 22:31
- - andrei_83   Всем доброго времени суток. У меня стоит задача, п...   17.12.2015, 23:51
- - LUCHNICK   Цитата(andrei_83 @ 17.12.2015, 23:51) Все...   18.12.2015, 0:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 9:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных