ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Диспетчеризация 250 точек ОВК
chuga35
сообщение 8.2.2015, 10:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.10.2014
Пользователь №: 248818



Здравствуйте!
В системе будут около 160 фанкойлов Daikin к которым можно подключиться только по модбас.
Пару десятков приточек Ned с контроллером Carel (у них вроде любые коммуникации возможны).
С десяток чиллеров Daikin (Microtech III - тоже весь набор коммуникаций)
Котельная с железкой от Viessman.
Около 30 вытяжек, их тоже надо вытянуть к диспетчеру.
Резерв 30 точек.
Диспетчерская пока одна, но желание может и поменяться.
По большому счету каждый узел работает сам по себе, и друг с другом не общается, отдает только данные наверх.
Заказчик ничего по теме не говорит, ему надо чтоб было надежно и удобно, ну и не хуже чем у других.
Все данные видеть у диспетчера - считаю лишнее, поэтому в среднем по 10 переменных на точку думаю достаточно.
Из за неопытности не могу определиться в какую сторону двигаться, LON, Bacnet, KNX?
Было предложение построить сетку Modbus tcp, как вам вариант?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- chuga35   Диспетчеризация 250 точек ОВК   8.2.2015, 10:29
- - manjey73   Правильный вариант. У Carel еще может стоять модул...   8.2.2015, 11:51
- - DmitriyN   KNX явно не в тему - не для этого он. Лично я макс...   8.2.2015, 12:02
- - chuga35   На Carel есть список переменных, и платы PCOS00485...   8.2.2015, 13:41
- - G_Ivan   Модбас+ОРС сервер на него и крутите как хотите - д...   9.2.2015, 11:05
- - chuga35   Присматриваемся к железкам от МОХА, шлюзы Rtu/Tcp ...   9.2.2015, 16:31
- - DmitriyN   Опрашивать придется постоянно. Modbus протокол про...   9.2.2015, 16:41
- - G_Ivan   Вы в первую очередь "географию" прикиньт...   9.2.2015, 17:03
- - chuga35   Цитатаделайте как вам привычнее, как вы уже делали...   17.2.2015, 18:15
- - chuga35   Скажите, а какие плюсы и минусы есть у модбас/тсп ...   23.2.2015, 14:55
- - DmitriyN   Модбас поверх TCP предполагает работу с компортом....   23.2.2015, 18:12
- - chuga35   ЦитатаС модбасом большинство скад напрямую работаю...   1.3.2015, 20:10
- - Ludvig   Уважаемые! Чисто теоретический вопрос. имеющий...   2.3.2015, 10:06
- - G_Ivan   Цитата(Ludvig @ 2.3.2015, 10:06) Уважаемы...   2.3.2015, 13:53
- - Kraeved   двигайтесь в сторону Hawk от Centraline и Arena AX...   2.3.2015, 20:54
|- - chuga35   Цитата(Kraeved @ 2.3.2015, 23:54) двигайт...   5.3.2015, 15:40
|- - Kraeved   Цитата(chuga35 @ 5.3.2015, 15:40) Почитал...   6.3.2015, 8:00
- - chuga35   А на эти Hawkи какие нить доки на руском бывают?   7.4.2015, 18:41


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 12:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных