> Расчет годового потребления тепловой энергии тепловой завесой, какую температуру брать?
Machinator
сообщение 10.2.2015, 17:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Установлена завеса, мощность 7.1кВт, 150/70, во входной группе офисного здания. На смесительном узле установлен регулятор температуры с термоголовкой. Берем формулу:
Cреднечасовой расход тепла на вентиляцию

Qв.ср. = Qв·(tвн - tср.о)/(tвн - tср.в)

Годовой расход тепла на вентиляцию, Гкал/ч

Qвгод = Z·n·Qв.ср., Гкалл/год

Отопительный период n=230 суток, режим работы Z=24 часа в сутки.
tвн = 20°С.

Вопрос: какие брать температуры наиболее низкую и среднюю за отопительный период? Ведь не ту, которая на улице, воздух завеса берет то, что в предбаннике.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 15:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных