сообщение 11.2.2015, 9:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 18.8.2010
Пользователь №: 68767



Добрый день, уважаемые специалисты. Столкнулся с проблемой связанной с водяным калорифером приточной установки, а именно с его конструкцией. Дело вот в чём, после разморозки калорифера (по какой причине, не буду вдаваться) демонтировали калорифер (шестирядный; 1250х1100) и меня смутил тот факт, что наружный воздух обдувает "обратные" медные трубки, т.е. подаётся вода (85°С) по трубкам, ближним к вентилятору, а уходит, охлаждённая, ближе к улице. Схему от руки набросал на объекте. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, т.к. разморозка уже вторая за год, и регулировке ПУ не поддаётся, выхолаживает воду за считанные секунды.

P.S. Кстати, заводом указаны "Вход/Выход" шильдиками, поэтому к монтажникам вопросы отпадают.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20150211_093448.jpg ( 1,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ТГВик   Конструкция водяного калорифера   11.2.2015, 9:43
- - LordN   вероятные причины: 1. слишком мощный калорифер 2. ...   11.2.2015, 10:05
- - Utatane Piko   Цитата(ТГВик @ 11.2.2015, 9:43) Добрый де...   11.2.2015, 10:19
- - ТГВик   Спасибо за ответы, теперь обо всём подробнее. При...   11.2.2015, 10:54
|- - инж323   Цитата(ТГВик @ 11.2.2015, 10:54) Спасибо ...   12.2.2015, 21:47
|- - Utatane Piko   Цитата(инж323 @ 12.2.2015, 21:47) при раз...   12.2.2015, 22:11
- - DiJo   А датчик Тобратки - на каком расстоянии от выхода ...   11.2.2015, 11:18
|- - ТГВик   Цитата(DiJo @ 11.2.2015, 11:18) А датчик ...   11.2.2015, 11:21
- - Utatane Piko   Откройт кран вручную и посмотрите будет уходить в ...   11.2.2015, 11:18
- - SSA   Ну, во-первых, противоток воздуха и воды - это нор...   11.2.2015, 11:23
|- - ТГВик   Цитата(SSA @ 11.2.2015, 11:23) Ну, во-пер...   11.2.2015, 11:38
|- - Utatane Piko   Цитата(ТГВик @ 11.2.2015, 11:38) Задумыв...   11.2.2015, 11:57
|- - SSA   Цитата(Utatane Piko @ 11.2.2015, 14:57) З...   11.2.2015, 12:23
|- - Utatane Piko   Цитата(SSA @ 11.2.2015, 12:23) Чё, в прям...   11.2.2015, 12:29
||- - azar   Цитата(Utatane Piko @ 11.2.2015, 13:29) 2...   11.2.2015, 12:42
|||- - Utatane Piko   Цитата(azar @ 11.2.2015, 12:42) У пикселя...   11.2.2015, 12:44
||- - SSA   Цитата(Utatane Piko @ 11.2.2015, 15:29) Д...   11.2.2015, 13:27
|- - ТГВик   Цитата(SSA @ 11.2.2015, 12:23) Чё, в прям...   11.2.2015, 12:34
|- - Utatane Piko   Цитата(ТГВик @ 11.2.2015, 12:34) После ...   11.2.2015, 12:40
- - ТГВик   Друзья, не забывайте про тему беседы. Влияет ли ко...   11.2.2015, 11:25
- - Utatane Piko   Влияет. Если считаете, что замерзает из-за проти...   11.2.2015, 11:27
- - azar   Для уменьшения вероятности замерзания калорифера д...   11.2.2015, 11:49
- - SSA   Противоток увеличивает производительность теплообм...   11.2.2015, 11:50
- - azar   Чё?   11.2.2015, 12:03
- - Cryos   Калорифер - по сути теплообменник поперечно-точный...   11.2.2015, 12:36
- - Utatane Piko   1. Чтобы калорифер в прямотоке нагрел до той же те...   11.2.2015, 13:41
- - SSA   Вот:   11.2.2015, 15:12
- - Utatane Piko   Время на открытие жалюзи, а не время прогрева кало...   11.2.2015, 15:16
|- - SSA   Цитата(Utatane Piko @ 11.2.2015, 18:16) В...   12.2.2015, 12:57
- - DiJo   Есть в Пикселе все! И время прогрева, и ...   11.2.2015, 16:58
- - azar   А надо?   11.2.2015, 18:21
- - Utatane Piko   Если собственные алгоритмы, то можно глянуть.   11.2.2015, 20:55
- - DiJo   Нет, не собственные. Везовские (хотя я у разных ф...   12.2.2015, 1:21
- - Utatane Piko   Это время реакции жалюзи. если конечник жалюзи чер...   12.2.2015, 14:26
|- - SSA   Цитата(Utatane Piko @ 12.2.2015, 17:26) С...   12.2.2015, 16:32
||- - Utatane Piko   Цитата(SSA @ 12.2.2015, 16:32) Чё ж Вы та...   12.2.2015, 17:31
||- - Skaramush   Цитата(Utatane Piko @ 12.2.2015, 18:31) З...   12.2.2015, 18:29
|- - SSA   Цитата(Utatane Piko @ 12.2.2015, 17:26) ч...   12.2.2015, 18:40
|- - DiJo   Цитата(Utatane Piko @ 12.2.2015, 14:26) С...   12.2.2015, 22:13
|- - Utatane Piko   Цитата(DiJo @ 12.2.2015, 22:13) Сие не е...   12.2.2015, 22:17
|- - DiJo   Цитата(Utatane Piko @ 12.2.2015, 22:17) С...   12.2.2015, 23:16
|- - Utatane Piko   Цитата(DiJo @ 12.2.2015, 23:16) Сие есть ...   12.2.2015, 23:20
- - Skaramush   ... "Время открытия жалюзи" это время по...   12.2.2015, 14:38
- - G_Ivan   Цитата(Skaramush @ 12.2.2015, 14:38) ... ...   12.2.2015, 15:23
- - Skaramush   Как правило, при водяных системах нагрева использу...   12.2.2015, 15:26
- - G_Ivan   Не все действия имеют практический смысл...наприме...   12.2.2015, 15:57
- - Skaramush   Число рядов наводит на подозрения, что это был охл...   12.2.2015, 16:15
- - Utatane Piko   При хорошем разрежении усилия привода может не хв...   12.2.2015, 19:22
- - SSA   Ну да, ув. Skaramush с 2006 г. на форуме теоризиру...   12.2.2015, 19:39
- - Utatane Piko   Аж с 2008 г. убедили , сдаюсь   12.2.2015, 19:49
- - Skaramush   Усилия не хватает не "от разрежения", а ...   12.2.2015, 20:52
- - Utatane Piko   1. Заслонка с пантографом, и открывается и закрыва...   12.2.2015, 21:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 12:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных