Конструкция водяного калорифера |
|
|
|
11.2.2015, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 18.8.2010
Пользователь №: 68767

|
Добрый день, уважаемые специалисты. Столкнулся с проблемой связанной с водяным калорифером приточной установки, а именно с его конструкцией. Дело вот в чём, после разморозки калорифера (по какой причине, не буду вдаваться) демонтировали калорифер (шестирядный; 1250х1100) и меня смутил тот факт, что наружный воздух обдувает "обратные" медные трубки, т.е. подаётся вода (85°С) по трубкам, ближним к вентилятору, а уходит, охлаждённая, ближе к улице. Схему от руки набросал на объекте. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, т.к. разморозка уже вторая за год, и регулировке ПУ не поддаётся, выхолаживает воду за считанные секунды. P.S. Кстати, заводом указаны "Вход/Выход" шильдиками, поэтому к монтажникам вопросы отпадают.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
ТГВик Конструкция водяного калорифера 11.2.2015, 9:43 LordN вероятные причины:
1. слишком мощный калорифер
2. ... 11.2.2015, 10:05 Utatane Piko Цитата(ТГВик @ 11.2.2015, 9:43) Добрый де... 11.2.2015, 10:19 ТГВик Спасибо за ответы, теперь обо всём подробнее.
При... 11.2.2015, 10:54 инж323 Цитата(ТГВик @ 11.2.2015, 10:54) Спасибо ... 12.2.2015, 21:47  Utatane Piko Цитата(инж323 @ 12.2.2015, 21:47) при раз... 12.2.2015, 22:11 DiJo А датчик Тобратки - на каком расстоянии от выхода ... 11.2.2015, 11:18 ТГВик Цитата(DiJo @ 11.2.2015, 11:18) А датчик ... 11.2.2015, 11:21 Utatane Piko Откройт кран вручную и посмотрите будет уходить в ... 11.2.2015, 11:18 SSA Ну, во-первых, противоток воздуха и воды - это нор... 11.2.2015, 11:23 ТГВик Цитата(SSA @ 11.2.2015, 11:23) Ну, во-пер... 11.2.2015, 11:38  Utatane Piko Цитата(ТГВик @ 11.2.2015, 11:38)
Задумыв... 11.2.2015, 11:57   SSA Цитата(Utatane Piko @ 11.2.2015, 14:57) З... 11.2.2015, 12:23    Utatane Piko Цитата(SSA @ 11.2.2015, 12:23) Чё, в прям... 11.2.2015, 12:29     azar Цитата(Utatane Piko @ 11.2.2015, 13:29) 2... 11.2.2015, 12:42      Utatane Piko Цитата(azar @ 11.2.2015, 12:42) У пикселя... 11.2.2015, 12:44     SSA Цитата(Utatane Piko @ 11.2.2015, 15:29) Д... 11.2.2015, 13:27    ТГВик Цитата(SSA @ 11.2.2015, 12:23) Чё, в прям... 11.2.2015, 12:34     Utatane Piko Цитата(ТГВик @ 11.2.2015, 12:34) После ... 11.2.2015, 12:40 ТГВик Друзья, не забывайте про тему беседы.
Влияет ли ко... 11.2.2015, 11:25 Utatane Piko Влияет.
Если считаете, что замерзает из-за проти... 11.2.2015, 11:27 azar Для уменьшения вероятности замерзания калорифера д... 11.2.2015, 11:49 SSA Противоток увеличивает производительность теплообм... 11.2.2015, 11:50 azar Чё? 11.2.2015, 12:03 Cryos Калорифер - по сути теплообменник поперечно-точный... 11.2.2015, 12:36 Utatane Piko 1. Чтобы калорифер в прямотоке нагрел до той же те... 11.2.2015, 13:41 SSA Вот: 11.2.2015, 15:12 Utatane Piko Время на открытие жалюзи, а не время прогрева кало... 11.2.2015, 15:16 SSA Цитата(Utatane Piko @ 11.2.2015, 18:16) В... 12.2.2015, 12:57 DiJo Есть в Пикселе все! И время прогрева, и ... 11.2.2015, 16:58 azar А надо? 11.2.2015, 18:21 Utatane Piko Если собственные алгоритмы, то можно глянуть. 11.2.2015, 20:55 DiJo Нет, не собственные.
Везовские (хотя я у разных ф... 12.2.2015, 1:21 Utatane Piko Это время реакции жалюзи. если конечник жалюзи чер... 12.2.2015, 14:26 SSA Цитата(Utatane Piko @ 12.2.2015, 17:26) С... 12.2.2015, 16:32  Utatane Piko Цитата(SSA @ 12.2.2015, 16:32) Чё ж Вы та... 12.2.2015, 17:31   Skaramush Цитата(Utatane Piko @ 12.2.2015, 18:31) З... 12.2.2015, 18:29 SSA Цитата(Utatane Piko @ 12.2.2015, 17:26) ч... 12.2.2015, 18:40 DiJo Цитата(Utatane Piko @ 12.2.2015, 14:26) С... 12.2.2015, 22:13  Utatane Piko Цитата(DiJo @ 12.2.2015, 22:13)
Сие не е... 12.2.2015, 22:17   DiJo Цитата(Utatane Piko @ 12.2.2015, 22:17) С... 12.2.2015, 23:16    Utatane Piko Цитата(DiJo @ 12.2.2015, 23:16) Сие есть ... 12.2.2015, 23:20 Skaramush ... "Время открытия жалюзи" это время по... 12.2.2015, 14:38 G_Ivan Цитата(Skaramush @ 12.2.2015, 14:38) ... ... 12.2.2015, 15:23 Skaramush Как правило, при водяных системах нагрева использу... 12.2.2015, 15:26 G_Ivan Не все действия имеют практический смысл...наприме... 12.2.2015, 15:57 Skaramush Число рядов наводит на подозрения, что это был охл... 12.2.2015, 16:15 Utatane Piko При хорошем разрежении усилия привода может не хв... 12.2.2015, 19:22 SSA Ну да, ув. Skaramush с 2006 г. на форуме теоризиру... 12.2.2015, 19:39 Utatane Piko Аж с 2008 г.
убедили , сдаюсь 12.2.2015, 19:49 Skaramush Усилия не хватает не "от разрежения", а ... 12.2.2015, 20:52 Utatane Piko 1. Заслонка с пантографом, и открывается и закрыва... 12.2.2015, 21:24