SARATOV
сообщение 11.2.2015, 18:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 16.4.2012
Пользователь №: 147665



Всем привет.Уважаемые форумчане поделитесь своим мнением.
В спроектированной и построенной системе отопления нет циркуляции в последних отопительных приборах.Системы отопления двухтрубные,тупиковые с нижней разводкой.Здание двухэтажное разводка по первому этажу из полипропиленовых труб..У отопительных приборов нет никаких регуляторов только шаровые краны.
Есть проблема с перепадом в тепловых сетях и поэтому в проекте были предусмотрены циркуляционные насосы, но вот в чем казус насосы поставлены так один на подаче, а один на обратке и обратная гребенка закольцована.В проекте гребенка обычная и насосы стоят на подачи(1рабочий и 1 резервный) Схему прикладываю.
В связи с этим у меня возникает вопрос как такая установка насосов может повлиять на циркуляцию?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________.pdf ( 41,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 441
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SARATOV   Нет циркуляции.   11.2.2015, 18:57
- - HeatServ   Цитата(SARATOV @ 11.2.2015, 18:57) Всем п...   11.2.2015, 19:16
- - Татьяна Удальцова   Включение насосов на подающей или обратке на цирку...   11.2.2015, 19:39
|- - HeatServ   Цитата(Татьяна Удальцова @ 11.2.2015, 19...   11.2.2015, 19:58
- - ssn   самый простой способ и дешвый способ наладить - эт...   11.2.2015, 19:46
- - SARATOV   Да.Оба насоса включены на прямой и на обратке.А н...   11.2.2015, 20:48
|- - HeatServ   Цитата(SARATOV @ 11.2.2015, 20:48) Да.Оба...   11.2.2015, 21:19
|- - zenat   Цитата(HeatServ @ 11.2.2015, 22:19) Отлаж...   4.3.2015, 15:07
|- - Vano   Цитата(HeatServ @ 11.2.2015, 22:19) Отлаж...   14.5.2015, 21:58
- - Татьяна Удальцова   ЦитатаА на врезки шайб с"дырками" это мн...   11.2.2015, 22:06
|- - Inchin   Цитата(Татьяна Удальцова @ 11.2.2015, 22...   12.2.2015, 12:27
- - Mister Slava   Цитата(SARATOV @ 11.2.2015, 21:57) Всем п...   2.4.2015, 9:05
- - brul   а если вы выложите схему внутренней разводки, и по...   14.5.2015, 20:04
- - испытатель   Если система двухтрубная, то она даже по учебнику ...   14.5.2015, 20:46
- - ЁЖик   Экстракторы   14.5.2015, 22:56
- - Inchin   Цитата(SARATOV @ 11.2.2015, 18:57) Всем п...   15.5.2015, 0:42
- - ЁЖик   Понятно. Без Аудитор СО можно не пробовать.   15.5.2015, 0:48
- - ттехник   Можно попробовать временно прикрыть менее удаленны...   21.5.2015, 23:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 18:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных