> Топливное хозяйство (базе подземной дизельной ёмкости) автономной котельной, Нюансы проектирования
webs
сообщение 13.2.2015, 11:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508



Выполнял впервые (без примера) проект топливоснабжения (дизельное топливо) отдельностоящей автономной котельной от подземной ёмкости, всплыло много вопросов от Госэкспертизы, таких как:
- В проектных решениях отсутствуют сведения о специализированной площадке для разгрузки топлива, о сборе и очистке загрязнённых ливневых вод с этой площадки.
- В проектных решениях отсутствуют решения по удалению аварийных разливов топлива.
- Не предусмотрены решения по опорожнению основного резервуара для хранения топлива в аварийную ёмкость (п. 6.10.5.23 СП 4.13130.2009).
- На генеральном плане не показан подземный аварийный резервуар, предназначенный для приёма топлива в случае его пролива из автоцистерны.
- Не проработаны мероприятия по охране поверхностных поверхностных вод при эксплуатации резервуаров с диз. толпивом.

Очень мало опыта в проектировании топливоснабжения дизелем, и судя по вопроса это специфичное направление. Вопрос к знающим специалистам, - к каким источникам нужно обратится чтобы разрешить перечисленные вопросы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- webs   Топливное хозяйство (базе подземной дизельной ёмкости) автономной котельной   13.2.2015, 11:41
- - webs   Выполнял впервые (без примера) проект топливоснабж...   13.2.2015, 11:41
- - Shiling   СВОД ПРАВИЛ 4.13130.2013 Системы противопожарной ...   13.2.2015, 13:25
- - webs   Спасибо, уже кое-что...На похожие проекты ссылку н...   13.2.2015, 14:02
- - Shiling   ссылок нету   13.2.2015, 14:17
- - baniffaciy   Цитата(webs @ 13.2.2015, 14:41) Выполнял ...   13.2.2015, 15:13
- - webs   Спасибо! Хорошо бы ещё пример проекта посмотре...   13.2.2015, 15:21
- - baniffaciy   Цитата(webs @ 13.2.2015, 18:21) Спасибо...   13.2.2015, 16:13
- - webs   Цитата(baniffaciy @ 13.2.2015, 16:13) Зач...   13.2.2015, 17:50
- - baniffaciy   Цитата(webs @ 13.2.2015, 19:50) Спасибо, ...   16.2.2015, 12:54
- - morderspb   а можно и мне графику в личку?   24.2.2015, 15:58
- - Владимир Я   И мне можно графику? Очень нужно   17.4.2015, 13:55
- - slugindv   Скиньте и мне в личку ПЛИЗ!!!!   2.10.2015, 16:00
- - enstinevolos   и мне, пожалуйста, скиньте графику   19.10.2015, 18:03
- - Юлия я   Есть площадка для АЦ для приема топлива для дизель...   11.3.2016, 12:07
- - Demsss   И мне можно глянуть одним глазком) всегда обходили...   25.12.2016, 15:47
- - Romansion   Чертежи еще раздают?   15.8.2017, 13:13
- - xooytoor   Пришлите пожалуйста и мне чертежи)) Заранее огром...   5.3.2019, 16:31
- - sometimes   Добрый день. Поделитесь, если кому-то прислали, оч...   13.1.2020, 14:32
- - gloom11   Всех благ. Проект старенький, достался по случаю))...   14.1.2020, 13:27
- - Григорий М   Спасибо, добрый человек   24.12.2020, 20:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 23:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных