AAG
сообщение 13.2.2015, 15:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 6.11.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 12609



Здравствуйте! Помогите разобраться.

Параметры:
- водогрейная котельная 6 котлов по 15000 кВт.
- температурный график 140/90 гр. С
- теплоноситель вода
- объем жидкости котлового контура 192000 л.
- напор циркуляционных насосов котлового контура 7 м.в.ст.
- напор циркуляционного насоса контура ТО-гидроразделитель 15 м.в.ст.
- требуемый статический напор 10м. + 3м.(запас) = 13м.
- избыточное давления для предотвращения парообразования для 140 гр. - 2.61 бар.
- минимальное рабочее давление в системе в месте присоединения расширительных баков перед насосами (ст.нап. 13м. + давл.темп.насыщ. 26,61м.) = 39,61м.= 3,88 бар. (мин. давление подпитки)
- максимальное рабочее давление в баке (срабатывание предохранительного клапана) (39,61+15)+10% = 60 м. принимаем 6,0 бар.

Суть вопроса заключается в следующем. Какое предварительное (настроечное) давление воздуха, необходимо задать в расширительном баке при расчете? Статическое давление или статическое + давление вскипания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AAG   Вопрос по расчету расширительного бака   13.2.2015, 15:12
- - phisik   Необходимый объем бака в вашем случае не менее 45...   13.2.2015, 15:44
|- - AAG   Цитата(phisik @ 13.2.2015, 15:44) Необход...   13.2.2015, 16:26
|- - Машинист   Цитата(AAG @ 13.2.2015, 16:26) Я в курсе ...   13.2.2015, 16:42
|- - AAG   Цитата(Машинист @ 13.2.2015, 16:42) Подхо...   13.2.2015, 16:55
|- - Машинист   Цитата(AAG @ 13.2.2015, 16:55) 1) Я напис...   15.2.2015, 21:03
|- - ssn   Цитата(Машинист @ 15.2.2015, 21:03) Насос...   15.2.2015, 22:04
|- - Машинист   Цитата(ssn @ 15.2.2015, 23:04) дак рефлек...   15.2.2015, 23:22
|- - tiptop   Цитата(Машинист @ 15.2.2015, 23:22) Вы чт...   16.2.2015, 6:01
|- - Лыткин   Цитата(Машинист @ 15.2.2015, 23:22) Рефле...   16.2.2015, 8:35
|- - ssn   Цитата(Машинист @ 15.2.2015, 23:22) Рефле...   12.2.2016, 17:39
- - Машинист   Цитата(AAG @ 13.2.2015, 15:12) Здравствуй...   13.2.2015, 16:02
- - ssn   предлагаю вам отойти от давления воздуха в баках. ...   13.2.2015, 17:17
- - AAG   Расчет производится для котельной, разобрались с д...   13.2.2015, 20:19
|- - Галиев   Цитата(AAG @ 13.2.2015, 20:19) Расчет про...   15.2.2015, 13:34
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 15.2.2015, 13:34) Вы же, ...   15.2.2015, 13:43
- - Галиев   Цитата(AAG @ 13.2.2015, 15:12) - требуемы...   15.2.2015, 19:28
- - shadow   Если бы это была система без бака то давление (на ...   15.2.2015, 20:30
- - tiptop   Из-за того, что нет схемы, непонятно с самого нача...   15.2.2015, 21:36
- - Reflex RUS   Цитата(AAG @ 13.2.2015, 15:12) Здравствуй...   12.2.2016, 16:40
- - shadow   Цитата(Reflex RUS @ 12.2.2016, 19:40) Мин...   12.2.2016, 17:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 3:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных