> Элеваторные узлы, Влияет ли один на другой?
Астар
сообщение 15.2.2015, 11:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.11.2013
Пользователь №: 214925



Прикрепленный файл  DSC_0373.JPG ( 2,89 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 61
Прикрепленный файл  DSC_0375.JPG ( 2,6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 43
Прикрепленный файл  DSC_0374.JPG ( 2,92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  DSC_0376.JPG ( 2,79 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 36

Уважаемые специалисты, имеются показанные выше два элеваторных узла, большой и малый. Больший из них питает подъезд 10 этажей, меньший - офисы 2 этажа. Параметры их работы следующие:
Прикрепленный файл  DSC_0377.JPG ( 2,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  DSC_0378.JPG ( 2,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  DSC_0379.JPG ( 2,3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  DSC_0380.JPG ( 2,11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 23

Это большой узел в следующей последовательности: температура из города - температура в город - температура после смешения - температура на смешение.
Прикрепленный файл  DSC_0381.JPG ( 2,7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  DSC_0382.JPG ( 2,57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  DSC_0382.JPG ( 2,57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  DSC_0384.JPG ( 2,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25

Это аналогичные параметры малого элеваторного узла. Как можно заметить в город идёт с перегревом теплоноситель.
Подъезд имеет однотрубную венхнерозливную систему отопления, офисы двухтрубную неотбалансированную с большим количеством выключенных радиаторов, точная её схематика и изначальный проект выясняются.. Давления от теплосети 8.6/5.8, перепад после узла 0.2.
Вопросы следующие: Влияет ли работа одного элеваторного узла на другой и можно ли справиться с перегревом по малому не вмешиваясь в систему отопления, на которую он работает? Спасибо.

Сообщение отредактировал Астар - 15.2.2015, 11:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Астар   Элеваторные узлы   15.2.2015, 11:47
- - испытатель   Возврат теплоносителя в сеть по малому узлу у Вас ...   16.2.2015, 0:05
|- - Астар   Цитата(испытатель @ 16.2.2015, 0:05) Возв...   16.2.2015, 9:23
- - KGP1   Цитата(Астар @ 15.2.2015, 11:47) Давления...   16.2.2015, 8:50
- - испытатель   Однозначно - проблемы с соплом (конструкция, устан...   16.2.2015, 15:52
- - glavmex   Вполне могли выбрать сопло побольше. Поменяйте на ...   14.4.2015, 15:43
- - Астар   Спасибо, хотя и запоздало)   25.6.2015, 0:32
- - испытатель   Цитата(glavmex @ 14.4.2015, 13:43) Если п...   26.6.2015, 0:10
- - Астар   Дело в том, что в конце сезона я разобрал ЭУ и всё...   1.7.2015, 0:24
|- - Ernestas   Цитата(Астар @ 1.7.2015, 0:24) Сейчас ест...   1.7.2015, 7:40
- - Астар   Спасибо. Сопло уменьшать пропорционально неиспольз...   1.7.2015, 10:03
|- - Лыткин   Цитата(Астар @ 1.7.2015, 10:03) Спасибо. ...   1.7.2015, 14:55
- - Астар   Там почти 3 кг/см2.   1.7.2015, 18:31
|- - Лыткин   Цитата(Астар @ 1.7.2015, 18:31) Там почти...   2.7.2015, 9:14
|- - KGP1   Цитата(Астар @ 1.7.2015, 18:31) Там почти...   2.7.2015, 14:30
- - испытатель   Ну во первых - никакое давление не играет существе...   2.7.2015, 9:37
|- - Лыткин   Цитата(испытатель @ 2.7.2015, 9:37) Ну во...   2.7.2015, 13:42
|- - gaizins   Цитата(Лыткин @ 2.7.2015, 14:42) Народ не...   2.7.2015, 15:33
|- - Лыткин   Цитата(gaizins @ 2.7.2015, 15:33) Конечно...   2.7.2015, 15:54
|- - Астар   Цитата(gaizins @ 2.7.2015, 15:33) Конечно...   3.7.2015, 8:16
|- - gaizins   Цитата(Астар @ 3.7.2015, 9:16) Как примен...   3.7.2015, 13:44
|- - gaizins   Цитата(Астар @ 3.7.2015, 9:16) Как примен...   3.7.2015, 13:52
- - KGP1   Опять братву куда-то понесло в сторону от темы. Да...   2.7.2015, 16:23
- - KGP1   Извините за уточняющий вопрос. См.пост2 и пост5   3.7.2015, 9:00
- - Лыткин   Ув. специалисты! Элеватор ещё называют ВОДОСТР...   3.7.2015, 9:27
|- - Ernestas   Цитата(Лыткин @ 3.7.2015, 9:27) Подсос во...   3.7.2015, 13:51
- - Астар   Проблемы с ухудшением качества отопления ощущают п...   8.7.2015, 0:20
- - Altelega   ЦитатаИз всей нагрузки, на которую проектировался ...   8.7.2015, 2:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 6:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных