nesterovdi
сообщение 19.2.2015, 16:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.1.2015
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 255712



Помогите разобраться с запуском котла с установленной
Помогите разобраться с датчиками simens (RAR, QRB)
Проблема в следующем:
- после запуска горелки по истечению времени (10-300 сек) горелка выключается.
- причина отключения - работа датчика RAR на границе чувствительности, т.е. малейшее изменение цвета пламени или температуры воздушного потока приводит к аварии, при этом ток в процессе горения плавно падает и датчик перестает видеть пламя.
- по результатам измерения получили ток 6 мкА, при допустимом пределе 8-25 мкА.

Решили заменить датчик, но в качестве замены выбрали более дешевый QRB1A (фотосопротивление).
После установки аппарат стал работать стабильнее, изменение потока воздуха с помощью заслонки и перепад температур на время работы не влиял, но тем не менее на 2-йдень горелка опять стала в аварию, с ошибко отсутствия пламени при запуске.
По результатам замеров получили следующий значения
- ток при грении - 8 мкА
- ток при аварии - 3-4 мкА
- ток при направлении светодиодного фонаря на датчик - 40 мкА
- сопротивление в темноте 1,5 МОм
- сопротивление при горении - 30 КОм
- сопротивление при направлении фонапя - 5 КОм

Опять же новый датчик как и предыдущий работает на грани, малейшее попадание сажи, а уйти от этого сложно и прибор встает в аварию

Вопрос - как можно усилить сигнал датчика (RAR или QRB)? Может кто-то сталкивался с аналогичной проблемой

Для информации:
- дизельная горелка Weishaupt L1Z-B
- автомат горения LAL 2.25
Паспорта на оборудование:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  qrbb3_1.pdf ( 290,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  RAR.pdf ( 174,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  ___________________________________.pdf ( 1,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  ________________lal2.25.pdf ( 1,49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 1:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных