Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Калорифер паровой вместо электрического., В чём экономия?
Kraft131
сообщение 22.2.2015, 10:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.2.2015
Пользователь №: 260268



Добрый день!

На нашем предприятии единственный источник тепла - электричество. При разработке схемы отопления цеха с использованием приточной вентиляции возник спор с руководством.
Для нагрева приточного воздуха:
- я предлагаю: поставить электрокалориферы в систему приточки, и всё.
- шефы предлагают "более экономичную" схему: поставить электрический парогенератор, пар от него пустить на калориферы, через которые приточный воздух и будет нагреваться. Конденсат с паровых калориферов возвращать в парогенератор. Вот это возвращение промежуточного теплоносителя они и называют экономией.
Но мы как нагревали уличный воздух электричеством, так уличный же воздух электричеством же и будем нагревать.

Так в чём экономия?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Kraft131   Калорифер паровой вместо электрического.   22.2.2015, 10:13
- - LordN   ну что ж вы так.. тут явно прослеживается прилична...   22.2.2015, 10:25
- - Utatane Piko   Такая тема, того же автора была уже недавно, куда...   22.2.2015, 10:34
- - Kraft131   Темы не было, было сообщение в другой теме, котора...   22.2.2015, 10:53
- - Utatane Piko   Помню тему, отвечал в ней.   22.2.2015, 11:13
- - Kraft131   Пардон, а что же отвечали?   22.2.2015, 11:46
- - Utatane Piko   Что отвечал тогда не помню. Отвечу сейчас. Эл...   22.2.2015, 12:11
- - LordN   Пар - очень плохой теплоноситель для прямотока с о...   22.2.2015, 14:27
- - Kraft131   То есть тупо лишний промежуточный теплоноситель. ...   23.2.2015, 9:41
|- - LordN   Цитата(Kraft131 @ 23.2.2015, 12:41) То ес...   23.2.2015, 20:05
- - Utatane Piko   Все равно вся электрожнергия энергия превратится в...   23.2.2015, 9:59
- - Twonk   Очень странная позиция руководства. Ладно бы выбра...   23.2.2015, 11:10
- - gilepp   ЦитатаПар - очень плохой теплоноситель для прямото...   26.2.2015, 9:17
- - LordN   ЦитатаПросто мало кто знает как правильно обвязать...   26.2.2015, 9:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 20:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных