Вредина
сообщение 8.12.2006, 9:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 26.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4144



Привет всем!!! Эта уже тема поднималась на форуме, но вразумительных ответов я не увидела... unsure.gif Мне нужно подобрать водоочистку для питательной воды водогрейных котлов. С чего хоть начать? Помогите советом кто этим уже занимался. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Вредина   Водоочистка для питательной воды   8.12.2006, 9:46
- - Михаил I   Думаю есть какие-нибудь умягчители воды. Либо доба...   8.12.2006, 9:55
- - Zoli   по этой теме Вам помугут в фирме НВР. (Национальн...   8.12.2006, 10:44
- - Rein   Попробуйте найти в инете сайт конторы Аква-Хим,мы ...   8.12.2006, 10:45
- - andrey R   Для очистки питательной воды котельных всегда испо...   8.12.2006, 11:03
- - Вредина   Тогда задам такой вопрос: как определить производи...   8.12.2006, 12:14
- - andrey R   Производительность водогрейных котлов знают технол...   8.12.2006, 12:21
- - Вредина   Ой как замечательно !!!!!...   8.12.2006, 12:26
- - fisher   Хотелось бы добавить подробностей и то, что забыли...   13.12.2006, 14:01
- - Вредина   Возвращаюсь опять к этой теме . Производительност...   26.2.2007, 13:42
- - andrey R   Цитатапонимаю, что это глупо) Почему глупо? Тут по...   26.2.2007, 13:46
- - Вредина   Теплотехники!!! Отзовитесь!!...   26.2.2007, 14:00
- - andrey R   Они сюда редко заходят. Если только Вано. Лучше во...   26.2.2007, 14:11
- - Jandrij   Мощности котлов какие? Какая вода на входе (анализ...   26.2.2007, 15:28
- - hydrotehnik   расход подпитки котельных берется обычно равным ра...   26.2.2007, 16:26
- - Вредина   Поставлю так вопрос: суммарная производительность ...   26.2.2007, 17:02
- - Skorpion   Цитатаили я что-то не поняла? . Да, вы не поняли. ...   26.2.2007, 17:42
- - Вредина   Значит я не правильно задаю вопросы... Мы друг дру...   26.2.2007, 18:02
- - hydrotehnik   подпитка котельной считается исходя из объма тепло...   26.2.2007, 19:01
- - Skorpion   ЦитатаЗначит я не правильно задаю вопросы... Мы др...   1.3.2007, 7:38
- - Вредина   Спасибо, если будут вопросы, то обязательно напишу...   1.3.2007, 10:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 18:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных