> Расчет диаметра паропровода
Shaft
сообщение 24.2.2015, 17:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79397



Добрый день, уважаемые коллеги.
Очень нужна помощь в оценке правильности подбора диаметра паропровода для ввода в здание.
Дано: Насыщенный пар с параметрами в точке подключения
Т-120-132C
P=0.2кгс/см2
Нагрузка на здание Q=0.285 Гкал/ч
По моим расчетам получилось следующее: расход пара G=0.53 т/ч, V=28 м/с ---- диаметр 100 мм
Но получившийся диаметр противоречит данным в тех.условиях, где сказано, что точка подключения здания к сущ.трубе диаметром 57 blink.gif
Буду благодарна за помощь rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Shaft   Расчет диаметра паропровода   24.2.2015, 17:21
- - Ernestas   Цитата(Shaft @ 24.2.2015, 17:21) Дано: На...   24.2.2015, 17:51
- - gilepp   Вероятно что имелось в виду 0,2МПа. Да, 76-я труба...   24.2.2015, 18:40
- - maxat   Уважаемые коллеги, делаю паровой ИТП для промздани...   18.5.2020, 7:39
- - gilepp   Вероятно опечатка в давлении и у заказчика 2...3, ...   18.5.2020, 10:03
- - maxat   gilepp, спасибо за ответ. Про давление согласен, ...   18.5.2020, 12:09
- - gilepp   Да, конечно. Чуть позже пишлю.   18.5.2020, 14:24
- - gilepp   В отличие от регулирования по паровой стороне, ког...   18.5.2020, 16:36
- - maxat   Спасибо gilepp. По нижней схеме, конденсатоотводчи...   19.5.2020, 15:56
- - gilepp   Нет, не 30%. Когда т/о полностью заполнен, значит ...   19.5.2020, 16:57
|- - Галиев   Цитата(gilepp @ 19.5.2020, 16:57) Пластин...   20.5.2020, 17:48
|- - gilepp   Цитата(Галиев @ 20.5.2020, 17:48) Почему?...   21.5.2020, 16:51
- - maxat   gilepp по КО я понял до 10% от расхода. Может посо...   20.5.2020, 12:00
- - gilepp   Не думаю, что огорчу, если скажу, что миниатюрные ...   20.5.2020, 13:08
- - maxat   А есть какие-нибудь особые критерии в подборе кожу...   21.5.2020, 8:11
|- - T-rex   Цитата(maxat @ 21.5.2020, 9:11) Ну или ка...   21.5.2020, 13:50
- - maxat   T-rex спасибо. Справочной информацией по кожухотр...   21.5.2020, 15:41
|- - T-rex   Цитата(maxat @ 21.5.2020, 16:41) T-rex с...   21.5.2020, 20:02
- - maxat   gilepp , спасибо. а что за программа?   21.5.2020, 17:06
- - gilepp   У производителей ТО есть собственные программы рас...   21.5.2020, 19:49
- - maxat   T-rex, спасибо понял.   25.5.2020, 9:52
- - maxat   gilepp добрый день, к рисунку вопрос. PI что у вас...   27.5.2020, 6:15
- - gilepp   TS - это термостат защиты от перегрева воды. Он за...   27.5.2020, 10:32
- - maxat   Ок, понял. Так, а на конденсате TS как работает? О...   27.5.2020, 14:01
- - gilepp   Термостат - реле температуры, контакт, переключающ...   27.5.2020, 14:24
- - maxat   gilepp - большое человеческое спасибо)   27.5.2020, 15:00
- - maxat   Коллеги что-то я запутался со вторичным вскипанием...   3.6.2020, 12:41
- - T-rex   Реально охладить, например оборотной водой. Только...   3.6.2020, 13:03
- - maxat   T-rex, ну возвращаю назад в котельную. А что в это...   3.6.2020, 13:25
- - T-rex   Чем Вы собираетесь охлаждать конденсат? Если темпе...   3.6.2020, 16:26
- - maxat   T-rex - понятно, но этот вопрос не мой, котельщика...   9.6.2020, 8:37
- - gilepp   Для каких целей? Куда установить планируете и на к...   9.6.2020, 9:19
- - maxat   gilepp, реализую вами предложенную схему которую в...   9.6.2020, 9:22
- - gilepp   Первый выбор - термостатический. Изолировать трубк...   9.6.2020, 9:55
- - maxat   Ок, спасибо.   9.6.2020, 10:58
- - maxat   Коллеги помогите определить расход пара на т/о. Им...   9.6.2020, 13:20
- - gilepp   Нет, 0,3 Гкал/ч при 3 бар абс. это порядка 600 кг/...   9.6.2020, 13:30
- - gilepp   Давайте посчитаем. Расход (кг/сек) = Мощность (кВ...   9.6.2020, 17:49
- - maxat   gilepp - благодарю   9.6.2020, 19:04
|- - T-rex   Цитата(maxat @ 9.6.2020, 19:04) gilepp - ...   9.6.2020, 20:29
|- - maxat   Цитата(T-rex @ 10.6.2020, 0:29) Нужн...   10.6.2020, 7:31
- - maxat   T-rex у меня вопрос не столько как посчитать, а ка...   10.6.2020, 8:16
- - gilepp   Погодите, где у меня ошибка? Посчитал два раза - в...   10.6.2020, 11:39
- - maxat   gilepp - я не говорю что у вас ошибка. И к стати э...   10.6.2020, 11:51
- - gilepp   Так какие тут формулы? Если только конденсация, то...   10.6.2020, 17:37
- - maxat   Ясно   10.6.2020, 19:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 4:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных