Всем хорошего дня! Нужна помощь специалистов. В топочной коттеджа стоит Vitodens 200, твердотопливный котел, которые работают через гидрострелку на контур радиаторного отопления, теплый пол, вентиляцию и бойлер ГВС. Управляет всем этим заводом Kromshroder E8.0634. Здесь проблема такого характера: сам контроллер подключается на клеммы котла вкл/выкл, соответственно он не может регулировать температуру подачи котла. Мои коллеги задают температуру подачи 75 градусов, когда нужно тепло - котел шпарит 75, не нужно - выключается, но при такой температуре котел уже не работает как конденсационный(даже в переходной период!!!). Понизив температуру подачи, теряем быстроту нагрева бойлера, а также невозможность прогрева бойлера раз в неделю до 70 градусов. Может кто-то сталкивался с похожей ситуацией? Что можно изменить в автоматике (выбрасывать Е8 не вариант, родной котлу контроллер за свои придется покупать(()
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- мариина   Работа Kromshroder E8 с конденсационными котлами   25.2.2015, 16:41
- - LUCHNICK   Цитата(мариина @ 25.2.2015, 16:41) Что мо...   25.2.2015, 18:02
- - мариина   Главный вопрос к Е8 - он подключается к котлу не п...   25.2.2015, 18:31
- - LUCHNICK   К сожелению, я нахожусь в таком месте, где интерне...   25.2.2015, 19:03
|- - Inchin   Цитата(LUCHNICK @ 25.2.2015, 19:03) То, ч...   26.2.2015, 10:25
- - Лыткин   Цитата(мариина @ 25.2.2015, 16:41) Всем х...   26.2.2015, 9:03
- - Лыткин   Конденсационный котёл отличается от обычного тольк...   26.2.2015, 10:41
- - мариина   Большое спасибо за подробные ответы. Созрел еще од...   26.2.2015, 10:43
- - мариина   По конденсационному - не согласна, он использует т...   26.2.2015, 11:02
|- - Лыткин   Цитата(мариина @ 26.2.2015, 11:02) По кон...   26.2.2015, 11:48
|- - Inchin   Цитата(мариина @ 26.2.2015, 11:02) По кон...   26.2.2015, 12:02
|- - zenat   Цитата(Inchin @ 26.2.2015, 13:02) Для баз...   3.3.2015, 12:57
- - Лыткин   Разговор, как я понял, шёл о т-ре воды +75 С, на в...   26.2.2015, 12:54
- - aforest   Раз уж такое нагородили, то есть 2 варианта: 1. см...   10.3.2015, 1:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 17:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных