Доброго времени суток, Уважаемые форумчане.
Суть дела в следующем:
Я привык самостоятельно рассчитывать и выбирать оптимальное сечение как напорных, так и всасывающих трубопроводов, а так же материал из которого оны будут изготавливаться. Но сейчас столкнулся с уже "готовым", но, по-моему, "сырым" проектом.

Серьёзно смущает следующее:
а) материал напорных трубопроводов - Нерж.Ст. AISI 304 (это правильное решение на мой взгляд)
б) материал всасывающего НПВХ, клеевое (на мой взгляд недопустимо...) НО ОБ ЭТОМ ПОЗЖЕ...

в) и самое главное - рабочая точка Q-104м.куб/ч, p-12м.вод.ст., а всасывающий посчитан, соответственно НПВХ 160мм.
Если верить таблице расходов и потерь, то в данном трубопроводе длиной около 10м. при прохождении через неё 104-х м.куб/ч образуется очень высокая скорость течения 1,67м.с., что, по-моему, не допустимо.

в моих расчётах скорость течения во всасе не превышает 1-1,1м.с.

Подскажите, лучше всего документально подтвердите мои предположения. Или объясните, в чём я не прав?!

Так же почти уверен, что будет эффект кавитации.

Сообщение отредактировал Проектирование фонтанов - 2.3.2015, 10:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Проектирование фонтанов   подтвердить или опровергнуть...   2.3.2015, 10:40
- - nick2   160 ПВХ, при скорости течения 2 м/с дает 111 м3/ча...   2.3.2015, 11:13
- - Проектирование фонтанов   Про напора не думаю. напор ду125 AISI 304. там всё...   2.3.2015, 11:31
- - nick2   пластик (ПВХ) допускает более высокие скорости дви...   2.3.2015, 12:03
|- - tiptop   Цитата(nick2 @ 2.3.2015, 12:03) пластик (...   2.3.2015, 13:03
|- - miter   Цитата(tiptop @ 2.3.2015, 13:03) Из-за че...   2.3.2015, 13:16
|- - Проектирование фонтанов   Цитата(miter @ 2.3.2015, 14:16) ПВХ имеет...   2.3.2015, 13:30
- - Проектирование фонтанов   а почему в НПВХ скорости на всасе допустимы больши...   2.3.2015, 12:06
- - Проектирование фонтанов   на протяжении 7-ми лет сколько учился считать и сч...   2.3.2015, 12:28
- - Проектирование фонтанов   Цитата(tiptop @ 2.3.2015, 14:03) Из-за че...   2.3.2015, 13:11
- - Наталка72   во всасывающих трубопроводах Д до 250мм скорость д...   2.3.2015, 13:22
- - Наталка72   СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и со...   2.3.2015, 13:35
- - Проектирование фонтанов   Цитата(Наталка72 @ 2.3.2015, 14:35) СНиП ...   2.3.2015, 13:42
- - Наталка72   не за что! Всегда рада помочь...   2.3.2015, 13:51
- - Проектирование фонтанов   есть ещё вопрос, имеется ли официальная информация...   2.3.2015, 13:57
- - nick2   Цитата(Проектирование фонтанов @ 2.3.2015, 15...   2.3.2015, 14:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 10:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных