> Схема пароснабжения, требуется критика
SPY
сообщение 2.3.2015, 11:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 22.9.2014
Пользователь №: 245438



Уважаемые специалисты! Требуется критика принципиальной схемы пароснабжения БРУ. С паром встречаюсь первый раз, судите строго!)

Сообщение отредактировал SPY - 2.3.2015, 11:05
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________.dwg ( 142,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 263
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SPY   Схема пароснабжения   2.3.2015, 11:03
- - gilepp   Это обобщенная схема. В ней все на своих местах, н...   2.3.2015, 11:36
- - SPY   Собираюсь поставить фильтры у кондесатоотводчиков....   2.3.2015, 16:45
- - gilepp   Если конденсатоотводчик не имеет встроенного фильт...   2.3.2015, 19:28
- - SPY   А какой тип конденсатоотводчика лучше применить? С...   4.3.2015, 15:46
- - gilepp   Если перед теплообменником нет автоматического рег...   4.3.2015, 16:50
- - SPY   Спасибо большое! Остался самый сложный вопрос...   6.3.2015, 9:24
|- - Лыткин   Цитата(SPY @ 6.3.2015, 9:24) Спасибо боль...   6.3.2015, 10:07
|- - SPY   Цитата(Лыткин @ 6.3.2015, 10:07) М.М.Апар...   6.3.2015, 12:03
|- - Salteh   Цитата(SPY @ 6.3.2015, 13:03) Это не подх...   22.12.2015, 16:54
- - Лыткин   Qрегистра= Дпара (кг/ч)* i скр (ккал/кг) - (ккал...   6.3.2015, 13:17
- - SPY   Нужно найти полную теплоотдачу регистра. Qрегист...   6.3.2015, 15:40
|- - T-rex   Цитата(SPY @ 6.3.2015, 15:40) Нужно найти...   7.3.2015, 15:33
- - SPY   Спасибо! Теперь разобрался. Чуда не произошло ...   10.3.2015, 9:33
- - Simon_89   Здравствуйте! Прошу помощи в разборе двух аксо...   12.6.2016, 14:50
- - Twonk   Чем схемы отличаются то? Только наличием на второй...   13.6.2016, 9:41
- - Simon_89   Twonk , дело в том что по нижней схеме осуществлял...   13.6.2016, 16:09
- - Simon_89   Кто нибудь может подсказать при какой высоте конд...   15.6.2016, 15:35


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 1:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных