Короче тема такая!!! Задача поддержать температуру в икорном цехе +16... Хочу применить Vulcano VR2 для охлаждения и отопления... Всё это от чилера...+ на режим зиму хочу поставить ZOtA. Так вот запросил характеристики тепловентеляторов... дали на графике 7\12. при темп. вход воздуха 15. дают всего на 5-й скорости 3.4 кВт. Это мне на 450 квадратов нужно со всеми теплопритоками 62 кВт на лето. 18 штук. Это как то жирно!!!! Могу ли я поменять график на другой на например -5\15. В качестве тепло-хладо носителя будет раствор гликоля.