pgomberg
сообщение 4.3.2015, 21:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 27.2.2013
Из: Брест
Пользователь №: 183263



Уважаемые форумчане! Нужен совет по оптимальному техническому решению модернизации автоматики котельной с возможностью диспетчеризации через Ethernet. На котельной 2 котла Viessmann (работают на общий контур) с 2-х ступенчатыми горелками, бойлер ГВС, 3-ходовой регулятор. Все это управляется древней висмановской автоматикой Dekamatik, которую и планируется модернизировать. Изначально планировалось поставить Vitotronic 100 GC1B + 300-К MW1B, но официальный дилер не предлагает иных решений по диспетчеризации, кроме как через интернет. Учитывая, что там LON да еще и протокол закрытый, возникла мысль вместо Vitotronic 300-K поставить что-то другое, на чем можно реализовать функции каскадного контроллера и погодного регулятора. На верхний уровень нужно передавать еще и показания тепло- и электросчетчика, а также иметь возможность удаленно подправить температурный график и уставку ГВС. Какие будут соображения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- pgomberg   Модернизация автоматики котлов Viessmann и диспетчеризация котельной   4.3.2015, 21:04
- - magnat2011   Бюджет есть ? Можно попробывать на оборудовании Хо...   4.3.2015, 21:53
- - Ludvig   В соседней теме LOGO! обсуждают и его аналоги....   4.3.2015, 22:31
- - vladun   В этой связке Цитата100 GC1B + 300-К MW1B контролл...   4.3.2015, 23:34
- - pgomberg   Котловые контроллеры мы будем ставить виссмановски...   5.3.2015, 10:26
|- - Chabol   Цитата(pgomberg @ 5.3.2015, 9:26) ... А в...   5.3.2015, 13:27
|- - Ludvig   Цитата(Chabol @ 5.3.2015, 13:27) Счетчики...   5.3.2015, 13:47
- - Kraeved   почему это закрытый? с витотроника есть опыт доста...   5.3.2015, 12:08
- - Вова13   овен плк 160 +мастер скада   30.3.2015, 0:54
- - manjey73   Автоматику котлов лучше бы использовать родную, шл...   30.3.2015, 9:35
- - Ludvig   Конечно лучше. Только дело в цене.   30.3.2015, 11:17
- - beastmaster   С автоматикой от Viessmann с LON стараемся не связ...   30.3.2015, 12:01
- - magnat2011   Цитата(manjey73 @ 30.3.2015, 9:35) Автома...   30.3.2015, 20:14
- - Taube   Вот пример диспетчеризации Виссмановской котельной...   1.4.2015, 20:00
- - МТС   Уважаемые форумчане. Подскажите по такому вопросу:...   13.5.2015, 15:17
- - rantan02   Цитата(МТС @ 13.5.2015, 16:17) Уважаемые ...   16.5.2015, 20:49


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 17:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных