Здравствуйте!
Нарисовалась проблема: у заказчика есть центральная скада на DI v4.1, объединяющая несколько цехов. Мы добавляем туда графический проект и сайт для своей системы, которая физически находится в том же IP-сегменте сети, но общается по другому UDP-порту. Наша система построена на одном PXC200-E.D с прошивкой 4.10, XWorks пятой версии, но проект соотв-но под четвёртую прошивку.
Суть проблемы в чём: после добавления сайта, настройки сетей, импорта данных станции, в общем, всех необходимых модификаций, инсайт не видит контроллер. К сайту подключается, но контроллер не видит. Пинг с компьютера с дезигой на контроллер проходит без проблем, даже килобайтными пакетами. Поставили рядом с контроллером ноут с инженерной лицензией на инсайт и WinXP, восстановили проект с заводского сервера, отключились от их сети - та же проблема. На этом же ноуте развернули стороннюю скаду с бакнетовским драйвером и набросали небольшой тестовый экран с ключевыми точками - данные без проблем вычитывает и записывает (эта скада обращается к объектам по Instance ID).
Также раньше этот ноут с инженерной лицензией нормально взаимодействовал с контроллером через этот же проект дезиги. Потом у меня появилась проблема с тем, что в контроллер нельзя было залить программу, которая длилась неделю и решилась трёхкратной перепрошивкой через COM-порт. Когда вернули контроллер на место, скада перестала его видеть. Я бы грешил на мозги контроллера, но почему тогда сторонняя скада его видит без проблем и через XWorks работает тоже без проблем. Поэтому этот вариант хочется отложить как наименее вероятный.
Скриншоты всех настроек прикладываю. Обратился в Сименс, сказали на следующей неделе будут смотреть на мой запрос, но меня уже сейчас спрашивают, где диспетчеризация.
Адрес сервера 172.22.103.1, контроллера - 172.22.103.211
Куда копать, что может быть настроено не так или может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Заранее спасибо.
2015_03_05_17_12_35_172.22.103.1_____________.png ( 7,98 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19
2015_03_05_17_20_10_172.22.103.1_____________.png ( 30,27 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21
2015_03_05_17_20_47_172.22.103.1_____________.png ( 35,26 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15
2015_03_05_17_21_42_172.22.103.1_____________.png ( 15,21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 14
2015_03_05_17_22_30_172.22.103.1_____________.png ( 12,3 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10
2015_03_05_17_23_03_172.22.103.1_____________.png ( 17,78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9
2015_03_05_17_23_32_172.22.103.1_____________.png ( 20,39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10
2015_03_05_17_23_53_172.22.103.1_____________.png ( 11,09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10
2015_03_05_17_38_51_Desigo_Network_Configurator.png ( 5,17 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6
2015_03_05_17_37_25_Desigo_Network_Configurator.png ( 41,8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13
2015_03_05_17_37_06_Desigo_Network_Configurator.png ( 51,44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 14
2015_03_05_17_39_05_Desigo_Network_Configurator.png ( 5,6 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7