> Помещения зон безопасности
Igorь
сообщение 8.3.2015, 17:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 11.7.2013
Из: СПб
Пользователь №: 198724



Подскажите пожалуйста, что лучше сделать. На примере одной из секций жилого дома. С 3-го по 13 жилые этажи в лестнично-лифтовых узлах предусмотрены помещения зон безопасности. Проектом "ОВ" предусматриваются две системы, работающие на открытую и закрытые двери.
Волнует постоянно работающая система на закрытую дверь, предусмотренная с воздухонагревателем (до 18С). Расчетное помещение - 3-й этаж. Начальный расход воздуха - 0,135 кг/с. С учетом утечек в системе через клапана и воздуховоды - 0,451 кг/с.
Что лучше предпринять для обеспечения нормируемого перепада 20-150 Па для помещений верхних этажей. КИДы не поставить - нет предела огнестойкости. Датчики перепада давлений ставить в каждом помещении и отключать вентилятор при достижении 150 Па, а включать при уменьшении ниже 20 Па. Довольно дорого - на каждом этаже (есть еще 3 секции с большим количеством этажей).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 5:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных