Дмитрий_alt
сообщение 16.3.2015, 10:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 19.12.2008
Пользователь №: 26930



Добрый день товарищи. Тему создал также в "Управлении электроприводом", но сюда вроде бы логичнее.
Помогите советом по созданию алгоритма работы КНС.
Имеется 4 насоса по 500Квт+ 2 насоса по 250 кВт. Каждый насос управляется от своего ПЧ (Альтивар 61). Всем этим оборудованием руководит Модикон М340. Возникла загвоздка в написании логики работы станции.
Расходомера нет и вроде не предвидится. На данный момент стоков пока мало и насосная станция работает по простейшему алгоритму - уровень достиг значения запуска, насос находящийся в автоматическом режиме откачал его до минимального уровня и остановился. Но это пока. Сейчас пишу программу для полноценной работы насосов в автоматическом режиме с поддержанием уровня и включением/отключением насосов.
Первоначально идея была следующая:
1.Судя по изменению уровня в резервуаре в единицу времени, определяем количество поступающих стоков. Далее, зная производительность каждого из насосов, выбираю какой из насосов "справится" с таким поступлением (если хватит маленького с неким запасом, запускаем его, если нет - запускаем сразу большой).
2. Каждый насос управляется ПИД (ПИ)регулятором и старается поддерживать требуемый уровень. В случае работы агрегата на минимальной частоте некоторое время, ПЧ переводит его в режим "сон", при повышении частоты - двигатель запускается.
3.Если уровень превысил некий % от введеной уставки, аналогично выбираем какой насос запустить следующим.В установившемся режиме скорее всего оба насоса станут работать на некоторой средней частоте.Дальше я хотел (как оказалось ошибочно) считать производительность каждого насоса в текущий момент времени, зная текущую частоту по формуле Qx=Qn*Nx/Nn (Q-производительность, N - обороты двигателя). Потом определял насос с наименьшей подачей в данный момент. Исходя из полученных данных, зная текущую производительность насосов, а также изменение уровня, выдвигалось решение о возможности отключения одного из насосов (сравнение номинальной подачи одного из насосов с суммарной подачей работающих насосов). Если макс. производительность насоса перекрывает текущие параметры работы, то останавливаем один из насосов.
После разговора с главным механиком оказалось что данный расчет производительности неуместен. Ибо "параллельная работа насосов, нелинейность сопротивления трубопровода при различном расходе" и еще куча куча всяких нюансов.
Так вот собственно и вопрос: может кто-нибудь натолкнет на верную мысль? Первый раз столкнулся с созданием системы управления с несколькими частотниками (обычно был каскадный пуск).

Может быть что-то важное забыл указать, или упустил какие-то мысли - но если дискуссия завяжется то обязательно добавлю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Киряков Дмитрий   Алгоритм 6 ПЧ   16.3.2015, 10:23
- - DrAlex   м.б. Уровни по мощностям раскидать от мин (1-2 нас...   16.3.2015, 12:06
- - Ludvig   Конечно ваш алгоритм не правильный. Сколько-то нас...   16.3.2015, 15:12
|- - Киряков Дмитрий   Цитата(Ludvig @ 16.3.2015, 22:12) Конечно...   17.3.2015, 1:57
- - serge197a   Это не водопровод. Тут не нужно ПИ. Тут достаточно...   16.3.2015, 15:22
|- - Andrew_2610   Цитата(serge197a @ 16.3.2015, 15:22) Это ...   16.3.2015, 17:33
|- - serge197a   Цитата(Andrew_2610 @ 16.3.2015, 17:33) ЗЫ...   16.3.2015, 18:08
|- - Andrew_2610   Цитата(serge197a @ 16.3.2015, 18:08) Крит...   17.3.2015, 12:07
- - spectrum48k   Серж, книги Лезнова и другие научные труды Вам бы ...   16.3.2015, 23:54
|- - serge197a   Цитата(spectrum48k @ 16.3.2015, 23:54) Се...   17.3.2015, 0:43
- - Киряков Дмитрий   Немного упростил для себя задачу: связка маленький...   17.3.2015, 6:13
- - serge197a   есть стандартная функция LIN_TRAFO преобразует зна...   17.3.2015, 8:59
- - Ludvig   ЦитатаВопросы: 1.Как определить какой насос запуст...   17.3.2015, 17:00
- - vladun   В аттаче данфосятная прога расчета частоты рабочег...   17.3.2015, 18:40
- - and   Для таких мощных насосов никакой шанс увеличить эн...   17.3.2015, 20:04
- - vladun   +++ отличный пост, а по поводу моего - знаете, я у...   17.3.2015, 23:58
- - Киряков Дмитрий   В общем решил тут поделиться результатом, если ком...   23.4.2015, 3:11
|- - and   Цитата(Киряков Дмитрий @ 23.4.2015, 3:11)...   23.4.2015, 8:17
|- - Дмитрий_alt   Цитата(and @ 23.4.2015, 16:17) Какой конк...   23.4.2015, 8:22
|- - and   Цитата(Дмитрий_alt @ 23.4.2015, 8:22) Сей...   23.4.2015, 18:19
- - serge197a   Если поставить счетчики и провести замеры расхода ...   23.4.2015, 7:52
- - Дмитрий_alt   Можно более развернуто? Я не говорю о том, что я д...   23.4.2015, 8:16
- - phisik   Дмитрий, вы не с той стороны копаете... Первое, чт...   23.4.2015, 16:46
- - vladun   ЦитатаБОльшие насосы передавливают 250кВт, поэтому...   23.4.2015, 20:34
- - Дмитрий_alt   Цитата(vladun @ 24.4.2015, 4:34) ...........   24.4.2015, 1:48
- - vladun   Цитата(Дмитрий_alt @ 24.4.2015, 1:48) Все...   25.4.2015, 1:49


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 17:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных