Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Как правильно принять или рассчитать высоту незадымляемой зоны для помещения с переменной высотой?
Ugly Kid
сообщение 17.3.2015, 16:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49852



День добрый!
Подскажите, какую принять высоту незадымляемой зоны для расчета ДУ кинозала?
Прикрепленный файл  Clip1.jpg ( 308,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 197
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ugly Kid   Как правильно принять или рассчитать высоту незадымляемой зоны для помещения с переменной высотой?   17.3.2015, 16:37
- - NOVIK_N   От пола последнего ряда кресел 2,5 м.   17.3.2015, 17:03
|- - Ugly Kid   Цитата(NOVIK_N @ 17.3.2015, 17:03) От пол...   17.3.2015, 17:17
- - Composter   а если высота будет ниже, то будет переток в комна...   17.3.2015, 18:22
- - Ugly Kid   Так как же быть? Неужели никто кинозалы не считал?...   18.3.2015, 11:19
- - Composter   а чем вас смущает высота дымовая слоя равная 1,51 ...   18.3.2015, 11:46
|- - Ugly Kid   Цитата(Composter @ 18.3.2015, 11:46) а че...   18.3.2015, 13:14
|- - NOVIK_N   Цитата(Ugly Kid @ 18.3.2015, 14:14) При в...   18.3.2015, 13:47
- - Composter   Вы чего то недопонимаете.эта рекомендация есть тол...   18.3.2015, 13:53
|- - Ugly Kid   Цитата(Composter @ 18.3.2015, 13:53) Вы ч...   18.3.2015, 18:02
|- - NOVIK_N   Цитата(Composter @ 18.3.2015, 14:53) эта ...   18.3.2015, 20:55
- - Composter   ну можно 2 метра взять . А дым по вашему куда буде...   18.3.2015, 18:46
- - keaton   Думаю, с учетом того, что в наших нормативных доку...   19.3.2015, 8:54
|- - NOVIK_N   Цитата(keaton @ 19.3.2015, 9:54) с учетом...   19.3.2015, 10:38
- - Ugly Kid   Спасибо за отзывчивость, господа. Буду считать на ...   19.3.2015, 10:54
- - Composter   NOVIK_N , а где в этом госте про 1,7 , а то быстры...   19.3.2015, 11:44
|- - Ugly Kid   Цитата(Composter @ 19.3.2015, 11:44) NOVI...   19.3.2015, 11:54
- - Composter   спасибо   19.3.2015, 12:22
- - Ugly Kid   А еще вопрос назрел. Нужен ли при такой схеме клап...   24.3.2015, 10:52
- - Composter   7.11. Для систем вытяжной противодымной вентиляции...   24.3.2015, 13:50
|- - Ugly Kid   Цитата(Composter @ 24.3.2015, 13:50) 7.11...   24.3.2015, 14:05
- - keaton   Устанавливать на двухметровом участке воздуховода ...   24.3.2015, 14:18
- - Composter   там не написано или пункт в) или д) . Но фактическ...   24.3.2015, 14:24
- - Ugly Kid   Вот, что нашел в ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕ...   24.3.2015, 17:13
- - Composter   ну да, согласно всем требованиям сп7 7.11 д) уста...   24.3.2015, 18:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных