pimp2004
сообщение 18.3.2015, 20:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103054



Всем доброго времени суток! Имеем котельную с параметрами пара 8ати, 175°С. Нужно заменить деаэратор и всю обвязку. Нужно ли редуцировать пар таких параметров перед регулирующим клапаном на паровой линии деаэратора?
Какой клапан нужно ставить на паровую линию, регулирующий или(и) редуцирующий? Проектировщик закладывает 25ч945нж, подойдёт он или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- pimp2004   Регулятор перед деаэратором   18.3.2015, 20:00
- - Лыткин   Цитата(pimp2004 @ 18.3.2015, 20:00) Всем ...   19.3.2015, 10:43
- - timofeyprof   Цитата(pimp2004 @ 18.3.2015, 20:00) Нужно...   19.3.2015, 11:04
|- - pimp2004   Цитата(timofeyprof @ 19.3.2015, 11:04) де...   19.3.2015, 14:23
- - LUCHNICK   На ряде котельных ставили такие для тех же нужд. Н...   25.3.2015, 19:04
- - Ludvig   Никогда не встречал регулятора пара с перепадом на...   25.3.2015, 19:57
|- - LUCHNICK   Цитата(Ludvig @ 25.3.2015, 19:57) Наверно...   25.3.2015, 20:40
|- - gilepp   Цитата(Ludvig @ 25.3.2015, 20:57) Никогда...   25.3.2015, 22:14
- - Ludvig   Прошу не путать паровые и водяные клапана. Это не ...   26.3.2015, 17:21
|- - LUCHNICK   Цитата(Ludvig @ 26.3.2015, 17:21) Прошу н...   26.3.2015, 18:23
|- - gilepp   Цитата(Ludvig @ 26.3.2015, 18:21) Прошу н...   26.3.2015, 21:37
- - Ludvig   Кавитация сожрет седло клапана. Проверьте именно э...   30.3.2015, 11:34
- - gilepp   Почему у нас не сжирает на РУ, РОУ и просто регуля...   30.3.2015, 12:27
|- - Ludvig   Цитата(gilepp @ 30.3.2015, 12:27) Единств...   30.3.2015, 13:19
- - Лыткин   Ну вот например. Есть ДАНФОСС до 150 мм.   30.3.2015, 13:29
- - gilepp   Цитатаgilepp, тогда за вами рассказ про то как вам...   30.3.2015, 14:50
- - boiler   Вот пример подачи пара из парового котла с избыточ...   31.3.2015, 17:37
|- - pimp2004   Цитата(boiler @ 31.3.2015, 18:37) Вот при...   1.4.2015, 12:19
- - boiler   У нас предохранительный клапан установлен на баке...   1.4.2015, 12:44
|- - pimp2004   Цитата(boiler @ 1.4.2015, 13:44) У нас пр...   1.4.2015, 13:36
- - Ludvig   Есть же многоседельные редуктора. На фотке вроде о...   1.4.2015, 13:08
- - boiler   Предохранительное устройство (от вакуума) красной ...   1.4.2015, 14:13
|- - LUCHNICK   Цитата(boiler @ 1.4.2015, 14:13) Предохра...   3.4.2015, 18:39
- - fanplast   Не нужно. Регулирующий. Предохранительные клапаны ...   6.4.2015, 7:01
- - boiler   Цитата(LUCHNICK @ 3.4.2015, 19:39) Я так ...   6.4.2015, 14:08
- - aforest   Из практики - все-таки желательно снижать давление...   7.6.2015, 17:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 21:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных