> Обвязка водяного калорифера, А нужен ли насос?
vlad+
сообщение 20.3.2015, 12:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 26.2.2015
Пользователь №: 260741



Здравствуйте уважаемые коллеги.
Наша тепловая инспекция задала интересный вопрос:- Зачем на 5 приточек вы ставите по насосу? Поставте один насос (по попотерям напора и расходу в системе теплоснабжения воздухонагревателей) в узле управления , а в обвязках калорифера пусть остаются только трехходовой или двухходовой , датчик от замораживания и по воздуху , соберите все в контроллере и будет все работать. И правда, почему и бы и нет. Фирмы предлагают приточки с готовыми смесительными узлами, согласен , что для одной приточки насос нужен . А в системе 5 приточек и для каждой приточки фирма подбирает индивидуальный смесительный узел с насосом и мы эти узлы закладываем в проект. Так нужны ли эти пять насосов ? Убрать лишние насосы , это и бюджетно и все-таки наверное правильнее было бы. Что скажите уважаемые коллеги?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vlad+   Обвязка водяного калорифера   20.3.2015, 12:52
- - coverart   Встречный вопрос. А зачем "один насос (по поп...   20.3.2015, 13:07
- - Татьяна Удальцова   Открою страшную тайну: без насосов на каждой прито...   20.3.2015, 14:32
|- - Kass   Цитата(Татьяна Удальцова @ 20.3.2015, 15...   30.6.2015, 16:40
- - vlad+   Совершенно согласен с Татьяной Удальцовой. Биз...   20.3.2015, 14:55
- - v-david   Вы это сейчас за какой график на приточке агитируе...   20.3.2015, 16:19
- - vlad+   Хорошо! Тогда объясните пожалуйста разумное ре...   20.3.2015, 16:34
- - Utatane Piko   Весеннее обострение похоже.   20.3.2015, 16:40
- - vlad+   Сравним теплоснабжение калориферов с системой отоп...   20.3.2015, 16:54
|- - Utatane Piko   Цитата(vlad+ @ 20.3.2015, 17:54) Сра...   20.3.2015, 17:15
- - Татьяна Удальцова   ЦитатаВы это сейчас за какой график на приточке аг...   20.3.2015, 17:12
- - vlad+   стояки с наружным воздухом -35*С не контактируют. ...   20.3.2015, 17:25
|- - Utatane Piko   Цитата(vlad+ @ 20.3.2015, 18:25) Ушл...   20.3.2015, 19:01
- - v-david   Не при любом графике можно сделать рабочую ПУ на з...   20.3.2015, 17:56
- - Cryos   Рассмотрим ситуацию, одну из приточек временно отк...   20.3.2015, 18:11
|- - Chris   Цитата(Cryos @ 20.3.2015, 17:11) Рассмотр...   21.3.2015, 9:24
- - vlad+   СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!!! Очень интересные...   20.3.2015, 18:58
- - v-david   Никто не ограничивает Вас в выборе схемы, ставьте ...   21.3.2015, 11:16
- - jota   Цитата(Татьяна Удальцова @ 20.3.2015, 13...   21.3.2015, 12:14
|- - VasiliAK   Цитата(jota @ 21.3.2015, 12:14) И самое г...   21.3.2015, 13:06
- - ssn   Не тот ли это Степанов, из Московской экспертизы.....   21.3.2015, 13:32
- - Талинка   http://www.abok.ru/pages.php?block=gold1   28.6.2015, 2:41
- - v-david   В целом - ничего нового. Все это разложено много л...   28.6.2015, 9:40
- - Злой   Согласен, не учтен и фактор значения температур те...   28.6.2015, 12:06
- - Злой   Ставим ТОЛЬКО трехходовики, с насосом, у которых е...   30.6.2015, 19:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 5:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных