В проектировании я новичок, изучаю все по интернету и на этом форуме. Пытаюсь разобраться с ОВиК. Можете разъяснить непонятливому, может быть на примере ваших реализованных объектов.
У меня имеется продуктовый магазин в Москве. 145м2 с высотой потолков 3 метра, на 1 этаже жилого здания.

Площадь зала 100м2,
Кабинет 10м2
Пом. разделки мяса 11м2
Подсобное 22м2
С/У 2м2
Все стены выполнены из ЖБ с утеплителем. И только одна граничит с улицей. У нее однокамерный стеклопакет, но он выполняет функцию муляжа. За ней будет слой утепленной фальш перегородки. Длиной 15м, h=3м
В зале располагаются витрины холодильные 11 штук, 2 горки, 1 морозильный ларь, печь.
Тех. задания не выдают, может будет позже, а может и нет. Я прикидываю порядка 0,6кВт мощности на холодильный, морозильный ларь, и беру тепловыделения как 0,6кВтх0,75=0,45кВт
Считаю сначала людей: беру свободную площадь зала от оборудования где могут пройти люди S= 60м2 и по нормам 1 человек- для продовольственных и других непродовольственных магазинов на 2,5 м2

Итого: людей 24+6 работников
Воздуха нужно 20м3х24+60м3х6=840м3 Зал
Кабинет 60м3
Помещение разделки мяса Приток 3 крат (100м3) , Вытяжка 4 крат
подсобное будет стоять вытяжка 1 крат. Забирать воздух из зала.
Отдельная вытяжка из СУ

По теплопоступлениям от солнечной радиации через фальшь панель 2кВт
от людей 30х130=3,9кВт
от оборудования 14х0,45=6,3кВт
от вентиляции при температуре нар.воздуха +26 и внутреннего +16 - 3,4кВт
Закладываю кондиционирование на 18кВт

1. А как быть с приточной установкой ЗИМОЙ, нужна на 1000м3, закладывать мощность электронагревателя до тех же 16С, (получается 15кВт) или меньше?

2. Нужно ли охлаждать воздух в помещении зимой ? Ведь теплопоступления от оборудования, людей будут 10кВт, а теплопотери разве только через стену, и то небольшие. ( я правильно рассуждаю ?) И правильно ли будет, если я уличный воздух с -27 нагрею до -10, и подам в зал, это покроет теплоизбытки. Или подавать те же 16, и использовать кондиционеры ?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- morfua   Продуктовый магазин   23.3.2015, 13:12
- - Composter   взять бы на ваше рабочее место направить приточный...   23.3.2015, 13:46
- - exe.34   Что за теплоизбытки зимой?) Тогда еще учтите, что ...   23.3.2015, 14:27
- - Composter   теплоизбытки от оборудования и света могут быть до...   23.3.2015, 14:49
- - morfua   Цитата(exe.34 @ 23.3.2015, 15:27) Что за ...   23.3.2015, 15:54
- - Composter   Повторюсь.На счет теплоизбытков зимой, берете тепл...   23.3.2015, 16:00
- - morfua   Цитата(Composter @ 23.3.2015, 17:00) Повт...   23.3.2015, 16:25
- - Composter   Q=cm(t1-t2)   23.3.2015, 16:27
- - exe.34   советую перерасчитать тепловыделения, слишком боль...   23.3.2015, 17:00
- - morfua   Цитата(Composter @ 23.3.2015, 17:27) Q=cm...   23.3.2015, 17:07
- - Composter   t1 - это температура в помещении, т.е. 16 градусов...   23.3.2015, 17:30
- - morfua   Цитата(Composter @ 23.3.2015, 18:30) t1 -...   23.3.2015, 18:18
- - timmy   30 Вт/м2 по освещению это крутовато на мой взгляд....   23.3.2015, 19:06
- - morfua   Цитата(timmy @ 23.3.2015, 20:06) 30 Вт/м2...   23.3.2015, 21:12
- - Skaramush   По коэффициентам для ламп ничего не напутали? И чт...   23.3.2015, 21:40
- - morfua   Цитата(Skaramush @ 23.3.2015, 22:40) По к...   23.3.2015, 22:17
- - Skaramush   Не надо черпать из интернета. Берите справочную ли...   24.3.2015, 11:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных